Вернуться   Форум КРЕЙТ > Поиск по форуму

Показано с 26 по 50 из 185.
На поиск затрачено 0.01 сек.; сгенерировано 91 мин. назад.
Поиск: Сообщения от: Konst
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 16.02.2012, 14:29
Ответов: 2
Просмотров: 42,941
Автор Konst
Тэкон-19-05М: подключение ППГ-1 и вывод показаний расхода на GSM

Добрый день.

По первому вопросу могу сказать что надо преобразовать в
токовый сигнал. Не понимаю только что значит "преобразовать
RS-485 в токовый сигнал". Для этого необходим какой-то...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 24.01.2012, 14:35
Ответов: 1
Просмотров: 36,541
Автор Konst
ТЭКОН-19 -> Modbus RTU

Добрый день.
Если контроллеры располагаются в непосредственной близости друг от друга, достаточно одного УСП-78. При программировании УСП необходимо задать соответствие параметров MODBUS и...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 15.12.2011, 11:55
Ответов: 1
Просмотров: 28,285
Автор Konst
RS232-DB25F Тэкон17

Добрый день.
На сколько мне известно в комплекте с Т-17
не идет никакого кбеля. На крышку монтажного
отсека крепится вилка DB-25M. Для подключения
к ПК необходим нуль-модемный кабель DB25F -...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 21.11.2011, 11:56
Ответов: 71
Просмотров: 424,380
Автор Konst
Ethernet AE-67

To NRGetik.

Добрый день.
При установленном джампере и перевключении питания
вступают в силу установки 192.168.0.1 и порт CAF8h
для обмена по LAN.
Режим Работа/Останов важен только в случае...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 16.11.2011, 16:01
Ответов: 71
Просмотров: 424,380
Автор Konst
Ethernet AE-67

Добрый день.

Непонятна формулировка "выход в интернет".

Сам К-104 в интернет не выходит и в сети
провайдера не "регистрируется", к нему обращается
программа обмена верхнего уровня. Вами...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 07.07.2011, 07:59
Ответов: 71
Просмотров: 424,380
Автор Konst
Ethernet AE-67

Добрый день.

Если Т-17 укомплектован "Токовой петлей",
то единственная возможность подключить его
к ПК посредством мультиплексора МТП или
адаптера Т10.00.08.

Причем тут АЕ-67 мне непонятно....
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 24.03.2011, 14:13
Ответов: 3
Просмотров: 27,601
Автор Konst
Тэкон-17 и Взлет ЭРСВ 410Л

Какое сопротивление Вы имеете ввиду?

P.S. Я думаю правильнее будет позвонить нам
и проконсультироваться по телефону.
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 24.03.2011, 11:39
Ответов: 3
Просмотров: 27,601
Автор Konst
Тэкон-17 и Взлет ЭРСВ 410Л

Добрый день.

Проверть установку перемычек типа выхода на самом Взлете.
Часто для поверки их устанавливают в "активное" состояние.
С такими установками работать не будет.

Т.к....
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 24.11.2010, 15:28
Ответов: 71
Просмотров: 424,380
Автор Konst
Ethernet AE-67

Добрый день.

Не совсем понятен вопрос.
Откуда Вы хотите обращаться к контроллеру АЕ ?
Если из локалки, тогда понятно что проблем нет.
Исли из инета, скорее всего придется реализовывать порт...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 21.10.2010, 09:23
Ответов: 3
Просмотров: 31,405
Автор Konst
Рекомендуемые GSM модемы

Добрый день.

Не совсем корректно поставлен вопрос.
Адаптер А-101 предназначен для поддержания
сеанса GPRS. А в Вашем случае необходимо
передавать данные по каналу CSD. Это следует
из...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 10.09.2010, 12:07
Ответов: 1
Просмотров: 38,620
Автор Konst
Связь Тэконов-17 по интерфейсу RS-485 на одной линии

Добрый день.

Как я понимаю говорим про Т-17.

С помощью какого ПО пытаетесь читать данные ?

Проверьте правильность программирования
(описатели 01:С8 и 02:С8 соответственно)
и подключения....
Раздел: Программное Обеспечение 07.09.2010, 15:52
Ответов: 20
Просмотров: 106,235
Автор Konst
Проблемы с программой TEST

Можно.
Тут конечно вопрос не тривиальный.
Наша производственная площадка находится в другом месте.
Возможно что придется звонить два раза.
Но для начала попробуйте проверить точность как есть....
Раздел: Программное Обеспечение 07.09.2010, 15:49
Ответов: 20
Просмотров: 106,235
Автор Konst
Проблемы с программой TEST

Все-таки рекомендую Вам до того как что-либо предпринимать, связаться с нами по телефону.
Раздел: Программное Обеспечение 07.09.2010, 15:47
Ответов: 20
Просмотров: 106,235
Автор Konst
Проблемы с программой TEST

Диалог будет работать и с настройками 01:48, 09:60.
Настройки 00:00, 09:60 нужны для перехода в режим загрузчика для заливки тестового ПО.
Далее должен вспомнить свои знания Ваш коллега.
Раздел: Программное Обеспечение 07.09.2010, 15:38
Ответов: 20
Просмотров: 106,235
Автор Konst
Проблемы с программой TEST

Диалог работает по основному каналу (ИРПС) ?
Раздел: Программное Обеспечение 07.09.2010, 15:13
Ответов: 20
Просмотров: 106,235
Автор Konst
Проблемы с программой TEST

Кстати. Следует помнить, что после изменения
параметров необходимо перевключить питпние прибора
для их подтверждения и принятия.
Раздел: Программное Обеспечение 07.09.2010, 15:09
Ответов: 20
Просмотров: 106,235
Автор Konst
Проблемы с программой TEST

Вообще конечно, для поверки не нужна программа "Тест".
Она требуется, когда надо проводить автоматическую подстройку коэффициентов.
В принципе все можно посчитать на бумажке.
Просто это более...
Раздел: Программное Обеспечение 07.09.2010, 15:07
Ответов: 20
Просмотров: 106,235
Автор Konst
Проблемы с программой TEST

Для проверки правильности подключения используйте "диалог".
В установках выбирайте ИРПС 4-х проводный традиционный протокол, скорость 9600. В случае если настройка 00:00, 09:60.
Раздел: Программное Обеспечение 07.09.2010, 14:53
Ответов: 20
Просмотров: 106,235
Автор Konst
Проблемы с программой TEST

Хорошо если научился.
Т.к. реально все действия занимают немного времени при правильном подходе.
Однако делать надо все аккуратно.
Раздел: Программное Обеспечение 07.09.2010, 14:34
Ответов: 20
Просмотров: 106,235
Автор Konst
Проблемы с программой TEST

Попытайтесь собрать схему (упомянутую мной ранее) с
адаптером Т10.00.08., затем установить настройки основного интерфейса 00:00, 09:60.
Связь должна появиться.
Сможете считат и записать...
Раздел: Программное Обеспечение 07.09.2010, 14:32
Ответов: 20
Просмотров: 106,235
Автор Konst
Проблемы с программой TEST

Тут уже все не так просто, как мне помнится.
Про программу "тест" Вы ранее не упоминали.
Она работает только по традиционному протоколу обмена, т.е. связь возможно только через основной
интерфейс....
Раздел: Настройка 07.09.2010, 11:24
Ответов: 52
Просмотров: 302,625
Автор Konst
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

Перезапуск можно зделать и со старой батареей.
Попробуйте.
Хотя конечно если у Вас есть преобразователь ИРПС,
смело связывайтесь через основной интерфейс.
Он должен работать в любом случае т.к....
Раздел: Настройка 07.09.2010, 11:19
Ответов: 52
Просмотров: 302,625
Автор Konst
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

Везде продается
CR2032.
Но она внутри( в держателе ).
Необходимо снимать переднюю панель.
Раздел: Датчики, первичные преобразователи 07.09.2010, 11:17
Ответов: 5
Просмотров: 41,317
Автор Konst
Работа ТЭКОНА 17 с датчиком RVG.

Добрый день.
Датчик RVG имеет выход "Е1" типа "сухой контакт",
реализованный с использованием
магнитомеханического контакта (геркона).
Это влечет за собой последствия в виде...
Раздел: Настройка 07.09.2010, 11:08
Ответов: 52
Просмотров: 302,625
Автор Konst
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

Все таки попробуйте реализовать софтверный начальный запуск.
Показано с 26 по 50 из 185.

 
Быстрый переход

Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.1
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.02544 секунды с 9 запросами