Раздел: Контроллеры ТЭКОН
21.07.2014, 13:31
|
Ответов: 7
Просмотров: 28,777
Re: Ввод параметра
Добрый день.
Номер порта в настройке должен соответствовать номеру порта,
присвоенного магистрали CAN в контроллере удаленного сегмента. По умолчанию 0xCAF8.
Для того чтобы выполнялась очередь...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
18.07.2014, 10:59
|
Ответов: 7
Просмотров: 28,777
Re: Ввод параметра
Добрый день.
Не совсем корректно поставлен вопрос.
Сервер опроса тут не причем.
Функции обмена параметрами возлагаются на К-104.
В К-104 сегментов, которым требуется параметр удаленного...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
24.02.2014, 10:11
|
Ответов: 1
Просмотров: 20,743
Re: ТЭКОН-17 и Siemens MC35i
Добрый день.
В случае номера версии Т-17 выше 30 (что скорее всего) для работы с модемом необходимо использовать настройку 00:58. В этом случае сетевой номер Т-17
автоматически фиксируется в "1"....
|
Раздел: Настройка
23.01.2014, 10:39
|
Ответов: 13
Просмотров: 60,038
Re: Нужна помощь в настройке АИ89
Добрый день.
С точки зрения Win адаптер является устройством PnP.
Насчет того устанавливает ли Win7 соответствующие драйверы точно сказать невозможно.
Для того чтобы быть уверенным в "свежести"...
|
Раздел: Настройка
05.09.2013, 11:25
|
Ответов: 4
Просмотров: 47,607
Re: Подключения ТЭКОН 17 к ПК через rs232
Добрый день.
На К-104, как и на ТЭКОН-е стандартная распайка RS-232 для DTE-DCE оборудования.
Т.е. для подключения К-104 к ТЭКОН-17 необходим обычный
"удлинитель" COM порта DB9F -DB9M (ну или...
|
Раздел: Датчики, первичные преобразователи
19.07.2013, 16:45
|
Ответов: 3
Просмотров: 45,976
Re: Подключение Взлет ЭРСВ
Добрый день.
1. 5-ти вольт в активном режиме датчика достаточно.
2. На самом деле достаточно 1-го канала 12в для питания входов (если это одни ТЭКОН)
т.к. все входы гальванически связаны друг с...
|
Раздел: Датчики, первичные преобразователи
15.07.2013, 15:35
|
Ответов: 3
Просмотров: 45,976
Re: Подключение Взлет ЭРСВ
Добрый день.
Действительно выходные напряжения всех каналов БП-63-00 составляют 24В. Как показывает статистика производства на основном канале напряжение не превышает 24В (в большинстве случаев...
|
Раздел: Интерфейсы, построение сетей
22.01.2013, 13:37
|
Ответов: 24
Просмотров: 85,951
Re: CAN интерфейс
Добрый день.
Схема Вашего объекта очень не тривиальна.
Скорее всего придется искать другие пути объединения разнесенных участков.
1. МГР-84 будет вносить искажения в сигнал CAN. Для такого...
|
Раздел: Интерфейсы, построение сетей
04.12.2012, 07:56
|
Ответов: 1
Просмотров: 24,935
Re: два УСП-78
Добрый день.
Как вариант можно реализовать такую схему.
Устройства на шине CAN равнозначны с точки зрения процесса обмена, за исключением приоритетов адресов. Однако для второго УСП придется...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
27.11.2012, 14:06
|
Ответов: 1
Просмотров: 20,580
Re: уточнить по АИ-89
Добрый день.
Мы не рекомендуем использовать АИ-89 для построения систем сбора информации. Основное его назначение это настройка и диагностика приборов и систем непосредственно в месте их установки....
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
12.11.2012, 14:55
|
Ответов: 12
Просмотров: 64,095
Re: Подключение Тэкон-17 по gsm
Добрый день.
Давайте по порядку.
Т.к. модем укомплектован RS-485 никаких квитирований кроме программных он не предусматривает. ТЭКОН в свою очередь
опрашивает сигналы RS-232, которых у данного...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
09.11.2012, 15:55
|
Ответов: 12
Просмотров: 64,095
Re: Подключение Тэкон-17 по gsm
Добрый день.
Я думаю что проблема в следующем.
Для нормальной работы по 485 необходимо выдерживать защитный интервал времени при переключении с приема на передачу.
Я не могу точно сказать через...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
31.10.2012, 13:54
|
Ответов: 2
Просмотров: 27,937
Re: ТЭКОН-17 + GPRS
Добрый день.
Непонятны исходные данные.
Почему RS-485 ?
ТЭКОН укомплектован RS-485 ?
Далее. Кто будет поднимать GPRS сессию ? ТЭКОН этого делать не умеет.
Если модем настолько...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
25.06.2012, 12:16
|
Ответов: 10
Просмотров: 48,339
Тэкон-19 подключение к нескольким ДП
Добрый день.
По первой части вопроса.
Да. Предполагается именно такая схема с RS485.
Однако в какой режим надо программировать МОХА при этом, не совсем понятно. Т.к. она должна одновременно...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
22.06.2012, 10:41
|
Ответов: 10
Просмотров: 48,339
Тэкон-19 подключение к нескольким ДП
Добрый день.
Сложный вопрос.
МОХА это не просто преобразователь RS - Ethernet.
Его можно настроить как виртуальный СОМ, как ТСР
сервер, как UDP сервер ( это я говорю на основании
документации...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
20.06.2012, 15:56
|
Ответов: 10
Просмотров: 48,339
Тэкон-19 подключение к нескольким ДП
Добрый день.
По первому посту.
Очень мало исходных данных.
MOXA Nport это, насколько я понимаю, не разветвитель интерфейсов, а преобразователь RS232, RS485 в Ethernet.
Если Вы имеете ввиду просто...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
19.06.2012, 13:43
|
Ответов: 12
Просмотров: 64,095
Подключение Тэкон-17 по gsm
Добрый день.
Судя по тому что у Вас установлена монтажная колодка Т10.02.125, ТЭКОН укомплектован интерфейсом RS-485.
Для подключения к нему нужен промышленный GSM модем с интерфейсом RS-485.
Для...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
29.05.2012, 09:14
|
Ответов: 8
Просмотров: 36,588
Текон 19 джамперы
Добрый день.
Посмотрел номенклатуру Fluxus Flexim.
Практически у всех данных приборов есть выход оптореле 26В 100мА, который может выполнять фунцию импульсного выхода с весовым коэффициентом....
|
Раздел: Интерфейсы, построение сетей
16.04.2012, 09:48
|
Ответов: 26
Просмотров: 128,600
Контроллер К-104
Добрый день.
Авто определение в принципе есть, но почему-то
не со всеми компами напрямую работает.
Поэтому если свитч то патч если комп то кросс.
Если линк горит то все в порядке должно быть.
...
|
Раздел: Интерфейсы, построение сетей
12.04.2012, 16:25
|
Ответов: 26
Просмотров: 128,600
Контроллер К-104
Добрый день.
Если Link на К-104 горит значит физическое подключение есть.
Если джампер N1 включен адрес по умолчанию 192.168.0.1.
Соответственно в компьютере надо тоже установить адреса из этой...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
11.04.2012, 15:11
|
Ответов: 8
Просмотров: 36,588
Текон 19 джамперы
Добрый день.
Не хватает исходнях данных для исчерпывающего ответа.
Форма сигнала период/длительность импульса?
P.S. Относительно сопротивления входа Вы не совсем правы.
Действительно...
|
Раздел: Настройка
16.03.2012, 07:57
|
Ответов: 8
Просмотров: 44,173
Настройка ТЭКОН-19
Добрый день.
Вы абсолютно правы относительно схемы в РЭ.
За одним маленьким исключением.
Т.к. датчик все таки токовый, на схеме указано подключение относительно сигнала "ТОК", а не "НАПРЯЖЕНИЕ". В...
|
Раздел: Настройка
15.03.2012, 13:37
|
Ответов: 8
Просмотров: 44,173
Настройка ТЭКОН-19
Добрый день.
Наиболее вероятная причина наличие гальванической связи между цепями токовых датчиков и "землей".
Убедитесь что схема подключения токовых датчиков соответствет приведенной в РЭ на...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
20.02.2012, 09:26
|
Ответов: 7
Просмотров: 42,711
Пропадает связь с ТЭКОН-17 через GSM модем
Добрый день.
Сигнал CD находится на 8 контакте DB25 и 1 контакте DB9.
смотри тут (http://kreit.ru/cont/i/documents/cable-rs-232.pdf)
Длина 2м. это нормально, то что он скручивается не критично....
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
16.02.2012, 14:32
|
Ответов: 7
Просмотров: 42,711
Пропадает связь с ТЭКОН-17 через GSM модем
Добрый день.
Проверте правильность распайки кабеля и надежность пайки.
Есть некоторый условия при которых ТЭКОН принудительно
разрывает связь, как-то пропадание или отсутствие
сигнала CD.
|