При включении ТЭКОН 17 вырубается автомат
При включении ТЭКОН 17 вырубается автомат, отключили заземление, прибор работает нормально, при подкючении заземления автомат вырубается. Замерили разность потенциалов земли и ноля составила 115В, земли и фазы 115В. Без включения ТЕКОНа другие приборы работают нормально. Что делать? Как исправить? Почему так себя ведет ТЭКОН?
|
При включении ТЭКОН 17 вырубается автомат
Добрый день.
Уточните пожалуйста, что "отрубается". Именно автомат питания ? Если "да", то на какой ток срабатывания расчитан данный автомат и какова схема его включения. Если это не какая-то неисправность ТЭКОН-а, то разность потенциалов обьясняется емкостным делителем, состояшим из двух последовательно соединенных конденсаторов емкостью 0.47мкФ со средней точкой обьединенной с землей. Данный фильтр осуществляет подавление помех излучаемых БП в сеть общего пользования и снижает их до уровня, оговоренного нормами электро- магнитной совместимости. Если у Вас установлено УЗО ( а не автомат) то возможно уровень срабатывания по току через землю низок для фильтра с данными характеристиками. |
При включении ТЭКОН 17 вырубается автомат
Konst, Да, извините, действительно вырубается УЗО ВКЗ 22-25В ток отключения 30 мА. Спасибо за предидущий ответ. Не могли бы Вы подсказать как решить данную проблему?
|
При включении ТЭКОН 17 вырубается автомат
Либо в личку, либо звоните Дубовцеву Константину
Викторовичу. |
При включении ТЭКОН 17 вырубается автомат
а как в личку писать?
|
При включении ТЭКОН 17 вырубается автомат
dkv@kreit.ru
|
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.5.8
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot