После проведения поверки на проливной установке электромагнитных расходомеров (установленных на подающем и обратном трубопроводах системы отопления) появился небаланс. Массовый расход на обратке больше чем на подаче на 5-6%. До поверки небаланс не превышал 1%.
Первым делом обратите внимание на качество установки прокладок между расходомером и фланцами трубопровода, не выступают ли они в проточную часть расходомера, а также на соблюдение соосности при установке расходомеров на трубопровод (актуально для диаметров трубопровода до 80мм при измерении расхода воды).
Проверьте заземление первичных преобразователей, заземление должно быть организовано по радиальной схеме. От каждого датчика должен быть проложен отдельный заземляющий провод к точке заземления.
Возможно на Вашем узле учета происходит искажение результатов измерения расхода ввиду влияния местных сопротивлений (недостаточной длины прямых участков, некачественных сварных швов на трубопроводе). Это влияние было и до поверки, но оно могло быть скрыто путём изменения внутренних настроек расходомера.