PDA

Просмотр полной версии : [Проблема] Настройка ТЕКОН 10-05


Grom
08.08.2019, 15:58
Добрый день, помогите разобраться с проблемой.
Настроили ТЕКОН 1905м из вашей библиотеки уже готовых решений:
Biblio\1 Учёт тепла\Правила 1995г\Учет пара\Насыщенный\1 труба\Частотный расходомер (18_12)\T19_05M
комплект датчиков (Текон 1905м,ТСП, ЭМИСВИХРЬ) проблема в отображении температуры, нет никаких данных в архиве и в индикации, везде пишет 100 градусов, хотя температура 150-200 градусов должна быть.
Что мы сделали не так? почему нет данных? датчик температуры рабочий, линия исправная

operation
08.08.2019, 16:40
Убедитесь в том, что ТЭКОН-19 находится в состоянии "Работа", а также сообщите какой программой вы загружали очередь задач.

Grom
08.08.2019, 17:01
Убедитесь в том, что ТЭКОН-19 находится в состоянии "Работа", а также сообщите какой программой вы загружали очередь задач.
Прибор в состоянии работа, на дисплее тоже показан значек *)
Пользовались программой Телепорт-20 v2.87, База данных Т20 036 от 26.04.2019
Очередность задач выставили,индикацию выставили, в данный момент учет ведется по давлению и расходу, температуру по прежнему в архив пишет 100 градусов

Василий
09.08.2019, 10:31
Для загрузки очереди задач лучше использовать Диалог-19.
100гр.С - это у вас измеренное или вычисленное (по давлению) значение? Давление пара при этом отображается нормально? Нет ли ошибки в типе датчика давления - изб - абс ?

Grom
09.08.2019, 10:48
Для загрузки очереди задач лучше использовать Диалог-19.
100гр.С - это у вас измеренное или вычисленное (по давлению) значение? Давление пара при этом отображается нормально? Нет ли ошибки в типе датчика давления - изб - абс ?
давление абсолютное 0-1 МПа, запись в архив идет на уровне от 4 килограмм до 5.5, в данный момент текон нормально считает давление в тоннах и метрах кубических и давление, а температура в точке установки ТСП 158 градусов, но текон каждый час ставит значение 100 градусов. Ошибок в датчиках нет, выставили все под выбранный проэкт, возможно нужно выбрать другой вариант из библиотеки готовых решений?

Василий
09.08.2019, 11:20
- так может быть у вас просто значение при обрыве датчика фиксируется? просмотрите отображение аналоговых входов. на какой вход подключен датчик температуры, Т0 ? Вход Т1 при этом закорочен?

Grom
09.08.2019, 11:42
- так может быть у вас просто значение при обрыве датчика фиксируется? просмотрите отображение аналоговых входов. на какой вход подключен датчик температуры, Т0 ? Вход Т1 при этом закорочен?
Сейчас посмотрю, возможно так и есть, вроде бы этот пункт мы не трогали и оставили как раз то самое значение "100" еще такой вопрос, диапазон по давлению выставили 0- 1.6МПа, давление проверили по манометру, в данный момент 5 кгс/см2, а в теконе показывает 7 кгс/см2, от чего может быть такое превышение?

Василий
09.08.2019, 12:00
у вас установлен датчик избыточного давления, а контроллер отображает абсолютное

Добавлено через 1 минуту

либо где-то ошибка в настройках, диапазонах.. погрешность манометра по месту также стоит учитывать

Grom
09.08.2019, 12:39
у вас установлен датчик избыточного давления, а контроллер отображает абсолютное
Добавлено через 1 минуту
либо где-то ошибка в настройках, диапазонах.. погрешность манометра по месту также стоит учитывать
Посмотрим, возможно забили не то что нужно, не сталкивался раньше с программированием такого рода оборудования, температура подключена к входу Т0, Т1 замкнут перемычкой, записал новый архив из библиотеки на стандартных значениях, температура по прежнему 100, в пункте где отображается сопротивление датчика, значения плавают (реакция какая то есть, но не понятно почему не отображает саму температуру)

Василий
09.08.2019, 13:30
датчик температуры подключили по 4хпроводной схеме ? какое сопротивление в канале Т0, Т1 ? по какой причине срабатывает подстановка 100 , выход за мин/мах или обрыв датчика?

Grom
09.08.2019, 14:23
датчик температуры подключили по 4хпроводной схеме ? какое сопротивление в канале Т0, Т1 ? по какой причине срабатывает подстановка 100 , выход за мин/мах или обрыв датчика?
ТСП подключен по 4х проводной схеме, на канал Т0, Сопротивление показывает в теконе (R t пара 0.0716) Т1 замкнут как по схеме подключения. Фото прилагается, а так же наша версия прошивки https://dropmefiles.com.ua/yw57

Василий
09.08.2019, 14:34
ссылка битая. смотрите не R t в меню контроллера, а подключайтесь Телепортом и смотрите вкладку аналоговых входов - какое непосредственно сопротивление в канале Т0 в Омах

Добавлено через 3 минуты

R t пара 0,0716 Ом ?? так у вас датчик температуры закорочен, либо неверно подключились к разъему Т0. При этом 100 гр.С отображается как выход параметра за минимум

Grom
09.08.2019, 15:03
ссылка битая. смотрите не R t в меню контроллера, а подключайтесь Телепортом и смотрите вкладку аналоговых входов - какое непосредственно сопротивление в канале Т0 в Омах
Добавлено через 3 минуты
R t пара 0,0716 Ом ?? так у вас датчик температуры закорочен, либо неверно подключились к разъему Т0. При этом 100 гр.С отображается как выход параметра за минимум
нет, датчик не закорочен, проверили только что, подкинули другой к текону, та же проблема, вот ссылка на диск гугл, там файлы наши https://drive.google.com/open?id=1C-ZsUbFaNBBcyiJVL83EandGnFs5W32V

Добавлено через 2 минуты

нет, датчик не закорочен, проверили только что, подкинули другой к текону, та же проблема, вот ссылка на диск гугл, там файлы наши https://drive.google.com/open?id=1C-ZsUbFaNBBcyiJVL83EandGnFs5W32V
https://drive.google.com/open?id=1C-ZsUbFaNBBcyiJVL83EandGnFs5W32V
https://drive.google.com/open?id=1AZb2QeifX6ilMhWqOIRhh3Up0hj6ENj1
https://drive.google.com/open?id=1EYnxGyGCDB8jYLqwS3Xb_dkIXlUg1ub8
https://drive.google.com/open?id=1RJB8NvkhUiNNl5R672XzGBE9RlweVUx8

Добавлено через 5 минут

еще такой вопрос, как понять его данные из архива, вот почасовой архив расхода 49 кубов в час, смотрю в течении 8ми часов все четко и понятно, потом переключаю посмотреть за прошедшие сутки, а там цифра 0.7963 м3 . Я правильно понимаю, что он зафиксировал расход 7 тыс.963 куба за прошедшие сутки? с таннами такой же вопрос, если за час он пишет 0.021, то за сутки у него значение 0.0031, т.е. 3 тонны расход за сутки?

Василий
09.08.2019, 15:06
)) пробуйте уже 1,2 у термометра на 5,6 разъема Т0 и 3,4 на 7,8

Yaric
09.08.2019, 16:03
Схема на фото верная.
Канал Т1 обязательно надо закоротить перемычкой.
Хотелось бы увидеть вместе с фото клемм Т-19 и фото контактов термометра.
Какие контакты (у термометра) "звонятся"?
У Вас прибор долгое время лежал на складе? Дата и время странные.

Grom
09.08.2019, 17:05
Схема на фото верная.
Канал Т1 обязательно надо закоротить перемычкой.
Хотелось бы увидеть вместе с фото клемм Т-19 и фото контактов термометра.
Какие контакты (у термометра) "звонятся"?
У Вас прибор долгое время лежал на складе? Дата и время странные.
ТЕКОН показывает значения с параметра "Параметр замены при обрыве" именно там в нашем случае выставлено число 100, при изменение этого пункта и данные высвечивает другие, зеркально тому, что туда вписывается, если ставлю "0" то пишет ошибку длинны
Прибор пролежал 6 лет почти на складе, батарейка сдохла, время не сохраняет из-за этого.
https://drive.google.com/open?id=1YKgkE5WBjUjyFsGPVJlYu66sdmccNowQ
вот фото комплекта по месту установки группа контактов Т1 так же закорочена как и показано на схеме, собрано все правильно, термометр звонится между собой все три контакта в любой последовательности, отдельно сам ТСП по таблице соответствует значениям. у нас 3 комплекта датчиков и вот решили их установить, пока только первый узел собрали и вот не можем довести до ума)

operation
09.08.2019, 17:51
На фото на неиспользуемом канале Т1 нет перемычки.
Она должна быть сделана по схеме из РЭ.
http://www.picshare.ru/uploads/190809/s191GiI4SO.png (http://www.picshare.ru/view/10223017/)

Yaric
09.08.2019, 18:16
термометр звонится между собой все три контакта в любой последовательности
О_о Не должно такого быть.
У вас должны звониться 3 с 1 и 2 с 4. Между 3 с 2 и 1 с 4 должно быть сопротивление термометра. При прозвонке отключите клеммы от Тэкона.
На фото с объекта канал Т1 пустой - закоротите все 4 клеммы.

Grom
11.08.2019, 12:50
там просто не видно, изолентой заклеена вся группа контактов, ТСП у нас 3х проводный, 3й контакт подключен двумя проводами

Добавлено через 44 секунды

На фото на неиспользуемом канале Т1 нет перемычки.
Она должна быть сделана по схеме из РЭ.
http://www.picshare.ru/uploads/190809/s191GiI4SO.png (http://www.picshare.ru/view/10223017/)
Попробую завтра сделать так как показано

operation
12.08.2019, 08:48
В соответствии с руководством по эксплуатации на контроллер ТЭКОН-19 (Т 10.00.60 РЭ) п. 3.1.5.1 - "Подключение ИП температуры типа ТСМ и ТСП производится к ИК сопротивления, только по четырехпроводной схеме..."

Grom
12.08.2019, 10:05
В соответствии с руководством по эксплуатации на контроллер ТЭКОН-19 (Т 10.00.60 РЭ) п. 3.1.5.1 - "Подключение ИП температуры типа ТСМ и ТСП производится к ИК сопротивления, только по четырехпроводной схеме..."
я пока что не встречал 4х проводный ТСМ/ТСП, все трех проводные, сколько бы не заказывали, единственное отличие было в паре случаев, четвертый шуруп клемный был соединен с третьим пластинкой (перемычкой) но это выходит все тот же трех проводный ТСП или ТСМ, в чем разница, если я с третьего контакта кину 2 провода соединенных между собой на клемнике? КАк я вас понял речь идет о сдвоенной ТСМ? т.е. в одном корпусе 2 штуки, потому что нет тСМ 4хпроводных у нас, и в продаже таких ни разу не встречал

Grom
12.08.2019, 11:50
Все, решили проблему, на трезвую так сказать голову)) 3х проводный тсм садим 1 контакт на 5 клейму, 2 контакт на 6 клейму, 3й контакт садим на 7ю клейму и из 7й клеймы кидаем перемычку на 8ю клейму, все, прибор считает температуру)

Добавлено через 1 минуту

Подскажите как убавить кол-во знаков после запятой, а то у нас показывает 28.4570, а хотелось бы убавить чтоб до сотых показывал, 28.45

operation
12.08.2019, 12:47
Подскажите как убавить кол-во знаков после запятой, а то у нас показывает 28.4570, а хотелось бы убавить чтоб до сотых показывал, 28.45

При помощи программы телепорт ТТР20 подключитесь к прибору ТЭКОН-19 (считайте очередь задач), выберите основное меню, уменьшите разрядность выводимых значений требуемого параметра (сохраните, выполните запись в прибор).

Grom
12.08.2019, 15:16
Спасибо, попробую. Данную тему впринципе можно закрывать

Василий
12.08.2019, 16:42
Все, решили проблему, на трезвую так сказать голову)) 3х проводный тсм садим 1 контакт на 5 клейму, 2 контакт на 6 клейму, 3й контакт садим на 7ю клейму и из 7й клеймы кидаем перемычку на 8ю клейму, все, прибор считает температуру)
Добавлено через 1 минуту
Подскажите как убавить кол-во знаков после запятой, а то у нас показывает 28.4570, а хотелось бы убавить чтоб до сотых показывал, 28.45

и снова всё выполнили неверно! от 3-го контакта датчика температуры нужно прокладывать 2 провода (подключенных на один зажим) на клеммы 7 и 8 Т0

operation
14.10.2019, 15:08
При данном типе подключения датчиков температуры к контроллеру, мы не можем гарантировать точность измерений согласно заявленных характеристик, указанных в описании типа на ТЭКОН-19.

и снова всё выполнили неверно! от 3-го контакта датчика температуры нужно прокладывать 2 провода (подключенных на один зажим) на клеммы 7 и 8 Т0