SSeVa
02.04.2019, 14:08
Добрый день. Возможна ли настройка УСП-78-03 через интерфейс RS-485? Если да, то прошу примерно описать данный процесс, а точнее какие параметры обмена необходимо ввести в программе настройки прибора.

Василий
02.04.2019, 15:02
настройка УСП производится только через can

SSeVa
02.04.2019, 15:45
А вот такой адаптер подойдет: ICP DAS tM-7565 ?

Василий
02.04.2019, 16:01
скорее всего нет

SSeVa
02.04.2019, 16:08
А что посоветуете использовать?

Василий
02.04.2019, 16:44
оригинальный адаптер от производителя can-usb

Добавлено через 6 минут

ещё прочтите РЭ на УСП стр.58, 3.2 , вдруг это ваш случай с rs232

SSeVa