PDA

Просмотр полной версии : [Проблема] Тэкон 17 расчет для закрытой системы теплоснабжения


Максим Х.
30.07.2018, 15:08
Добрый день! стоит задача исправить программу для Тэкона 17 для расчета тепловой энергии в закрытой системе теплоснабжения по формуле Qпотр.=Gпод*(hпод-hобр.)*dt/1000+(Gпод-Gобр)*(hобр-hх.и.)*dt/1000;
исходный файл с программой и картами программирования во вложениях.

Василий
30.07.2018, 15:31
Учет коммерческий? Тэкон-17 не соответствует Правилам КУТЭП 2014 года

Максим Х.
30.07.2018, 15:52
учет коммерческий.

Добавлено через 9 минут

А в чем состоит конкретное не соответствие и как можно решить данную проблему?
И как можно произвести расчет тепловой энергии в закрытой системе теплоснабжения на базе Тэкона 17?

Максим Х.
31.07.2018, 11:56
:(:(:(:(:(:(

Максим Х.
31.07.2018, 14:08
А в чем состоит конкретное не соответствие и как можно решить данную проблему?
И как можно произвести расчет тепловой энергии в закрытой системе теплоснабжения на базе Тэкона 17?

Дмитрий
01.08.2018, 09:12
ТЭКОН-17 был выпущен до вступления правил 2014 года и поэтому не может им соответствовать. Расчет тепловой энергии на ТЭКОН-17 производиться только по старым правилам 1995 года.

Максим Х.
01.08.2018, 10:33
Спасибо!