Просмотр полной версии : помогите подключить ТЭКОН 17


wasy
26.10.2005, 15:09
есть Тэкон 17, к нему подключен модем ACORP 56 EMSF2, нга второй стороне стоит US Courir, модемы между собой договариваются, связь устанавливают а дальше тишина!
Связь производим программой Телемост 5.18
Подскажите где что поковырять!

28.11.2005, 15:35
Связь модемы будут устанавливать, если со стороны RS232 есть какое-нибудь устройство. Возможно Тэкон не видит модем.Проверьте описание канала связи, для \"традиционного\" должно быть 0010, а для \"ft1.2\" - 0058. Скорость лучше поставить 9600. В Телемосте должны быть соответсвующие параметры.

oleg
02.12.2005, 15:07
Общая картина:
Установленный ТЕКОН 17 с МУП прекрасно работал,выполняя все функции коммерческого узла учета газа,пока не появилась нужда в распечатке архивов.
После попытки настроить МУП,Текон перестал отзываться на запросы ПО по основному каналу. Изучив Руководство программиста стало известно,что МУП настраивается через адаптер токовой петли Т10.00.08 и кабель Т10.04.46,которые должны
-поставлятся в комплекте с ТЭКОН (из документа Т10.06.50РП)

ВОПРОС 1. Если АТП и кабель должны идти в комплекте,то почему не пришли с прибором?
2. Если это не идет в комплекте,то за какую цену можно приобрести.
3. Как перевести ТЭКОН на основной канал обмена (все попытки безуспешны, ни с клавиатуры, ни с ЭВМ)
Буду очень признателен за помощь.

Konst
05.12.2005, 11:18
Добрый день. Давайте все попорядку для большей
ясности вопроса.

Есть Т-17. К нему подключен Акорп. :-)
Какой программой настраивали модем ???
Какая версия программы ТЭКОНа ???

Если раньше версии 32 то для настройки
протокола FT 1.2 неплохо было бы ещё
ввести сетевой номер т.е. записать в
настройках обмена что-то типа хх:58.
Где хх - сетевой номер (обычно 01).
Если версия позднее 32 то НЕОБХОДИМО
установить 00:58 , сетевой номер при
этом жеско устанавливается равным 01.
Это необходимо читывать при настройке
программы "Телемост".
Далее. Рекомендуется установить скорость
обмена по каналу, равную 9600 bps. при
этом скорость обмена модема по RS-232,
установленная по умолчанию также должна
соответствовать 9600 bps.
Для начала всё.

Пишите о результатах. Будем разбираться
глубже.

З.Ы. Не совсем понятно для чего АТП.???
Я все-таки надеюсь априорно что у Вас
в Т-17 установлен RS-232.

Konst
05.12.2005, 13:29
Общая картина: Установленный ТЕКОН 17 с МУП прекрасно работал,выполняя все функции коммерческого узла учета газа,пока не появилась нужда в распечатке архивов.
Подскажите пожалуйста, в каком состоянии ТЭКОН находится в данный момент. Хотя бы чисто внешние проявления. Что установлено в настройках обмена по основному каналу ? Сняты ли перемычки "программирования"?

Что случилось в момент программирования МУП ?

oleg
23.12.2005, 15:25
В данный момент ТЭКОН находится в режиме "Работа", перемычки EN PROG и в разьеме CENTRONICS сняты, основной канал настроен на старый протокол.
В момент настройки программа Print-dialog выдала сообщение об ошибке записи в РПЗУ,после нескольких неудачных попыток ТЭКОН перестал отвечать.Возможно, при попытке восстановить связь с прибором, был изменен протокол обмена или изменен канал связи,после чего неудается связатся с прибором никаким из известных способов.

Как восстановить связь и записать бланк отчета в МУП ?

Konst
26.12.2005, 14:03
Добрый день. Давайте подойдем к решению вопроса
"радикально".

1. Как я правильно понял ТЭКОН настроен на
традиционный протокол обменаи скорость
9600 б/с. т.е. описатель 00:00 для номера и
09:60 для скорости.
Установка перемычки ENPROG принудительно
сбрасывает скорость в 9600 б/с. (протокол,
как мне помнится не изменяется).

2. После изменения всех параметров ТЭКОН
необходимо перевключить для принятия новых
параметров к исполнению.

3. По видимому Вы явились "жертвой" ошибки
руководства по эксплуатации. Перемычку в МУП
необходимо установить в крайнюю левую позицию
т.е. между контактами 25 и 26 разъема PLD26-R.
Неправильная установка перемычки не должна
привести к каким-либо фатальным последствиям
кроме ошибки записи в МУП.

4. Я понял что в ТЭКОНе установлен RS-232.
В таком случае никаких преобразователей не надо.
Причем Вы говорите что раньше он работал.

5. Посмотрите пожалуйста адрес внешней памяти
7FC0h в битовом (т.е. в шеснадцатиричном)
представлении. Это буфер приема порта.
Первый байт указывает на последнее принятое
данное. По крайней мере он должен изменятся
при каждом обмене по RS-232. ( как посмотреть
память поглядите в РЭ на ТЭКОН. контроль->
память->внешняя->битовое->адрес).

Что Вы видете в буфере, сразу за указателем ?

Сообщите пожалуйста о результатах.

З.Ы. Убедитесь в работоспособности порта
на компе.