Добрый день!
При отсутствии потребления пара и нулевом давлении в подающей трубе, прибор Тэкон 17 производит расчет потребления так же как и при наличии потребления и давления. Температура в подающей трубе при отсутствии потребления пара равна температуре помещения.
Как решить проблему?

operation
28.07.2017, 17:52
Здравствуйте.
У Вас нет расхода и давления, а расчет тепловой энергии происходит? (здесь нужно посмотреть на Вашу карту программирования) Возможно у Вас запрограммировано подстановка значений за предыдущий период.
Так как если нет расхода, давления и температура равна окружающей среде - расход считаться не должен.