Иван
07.07.2017, 10:43
Добрый день. Не нашел ответа на форуме, по этому создал тему.
Вопрос - Как работать с дискретными входами контроллера К-104. Желательно с программной стороны.

Дмитрий
07.07.2017, 11:40
Добрый день. Не могли бы уточнить, что именно вы хотели реализовать на этих входах?

Иван
07.07.2017, 15:35
Могу. Есть некий удаленный объект, на котором установлены Т-17 и модуль связи К-104. Объект, в плане энергоснабжения, довольно таки не стабилен, бывают перебои и отключения электроэнергии. Блока бесперебойного питания, обычно, хватает, но хочется иметь систему оповещения на подобный случай. Появилась мысль организовать её используя промежуточное реле и К-104, его дискретную часть.

Дмитрий
07.07.2017, 16:57
Для работы с входами К-104 F0, F1 потребуется ТЭКОН-19. В Т-19 в очереди задач задается внешний параметр который ссылается на К-104. В нем указывается "Номер внешнего модуля" (адрес К-104 по can) и "Номер параметра" К-104 который будет контролироваться, в нашем случае вход F0 или F1. В настройках К-104 "Настройка аварийных сообщений". Добавить аварийные сигналы из файла конфигурации Тэкона, выбираем файл tsk прочитанный из ТЭКОНА-19. Из списка выбираем созданный ранее внешний параметр Т-19 и теперь к нему можно привязать аварийное сообщение. Для этого потребуются следующие программы, Dialog19 - для создания и редактирования очереди задач Т-19 (http://kreit.ru/cont/i/programmes/dialog19.rar), ConfigK104 - для конфигурации К104 (http://kreit.ru/cont/i/programmes/configk104.zip), Teleport (http://kreit.ru/cont/i/programmes/ttp20.zip) - для записи очереди задач в ТЭКОН-19, база данных системы ТЭКОН-20 (http://kreit.ru/cont/i/programmes/dialog19.rar).

Иван
10.07.2017, 07:45
Теперь все стало понятно. Спасибо большое!

Василий
10.07.2017, 10:51
Зачем Т-19 ? Разве Панель оператора не позволяет отобразить на мнемосхеме состояние входов F0, F1 104-го контроллера ?

Иван
11.07.2017, 07:43
Так было бы намного проще. Как реализовать такую возможность ?

operation
14.07.2017, 10:39
Здравствуйте.
Функционал "монитора оператора" не позволяет реализовать данную опцию.
Мы также не рекомендуем использование дискретных входов контроллера К-104, так как данные каналы были предусмотрены для перспективных разработок.

Иван
14.07.2017, 12:04
Спасибо.