Всем привет. Кратко обрисую ситуацию:
Есть пром площадка с котельной 10.5МВт. На котельной установлен не коммерческий узел учета тепла с прибором ТЭКОН-19. Расходомеры ультразвуковые Взлет 300мм.
Котельная работает лет 5 и все это время никому не было дела до этого узла, но сейчас начальство стал интересовать учет тепла, но выяснилось что расход обратки по архивам примерно на 400кубов в неделю больше чем подачи. при том что подпитка сети примерно 35 кубов в неделю.
Взлеты были сняты и отправлены на поверку, оказались исправными. Теперь все уперлось в сам ТЭКОН-19.
Начальство не разобравшись требует заменить тэкон на тсрв 023, но это проблема с монтажом и настройкой.
По факту в обратке вода в виде "газировки" при сливе идет пена и понятно что из-за пены такие не адекватные цифры. Но начальство считает, что неисправен прибор и не понимает, что при установке тсрв023 ничего не изменится, а нам это лишняя трата сил и времени.
По этому какой программой например можно скачать, посмотреть и поправить проект с тэкона чтобы уменьшить значения обратки, т.к. никакие оплаты по этому узлу не идут и начальству тупо нужно устаканить цифры.
Возможно ли это сделать имея на руках адаптер К-104 и ноутбук? или нужен какой-то преобразователь?

operation
03.07.2017, 13:02
Здравствуйте.
Контроллер ТЭКОН-19 является вторичным преобразователем (какие "данные" получаем с первичных преобразователей, такие отображает и фиксирует контроллер.)
Для создания очереди задач или ее редактирования существует ПО Диалог 19 (программа для программирования очередей задач). Для внесения незначительных корректировок (пример: изменения градуировочных шкал первичных преобразователей) программа Телепорт ТТР20.
Подключение к контроллеру ТЭКОН-19 ПК (ноутбука) возможно при помощи имеющегося у Вас контроллера К-104 (иск. К-104 исп. 01 ModBus). Также существуют и другие адаптеры связи с контроллером ТЭКОН-19 http://kreit.ru/catalog/serial/communicators
Программ для уменьшения фактических показаний контроллера ТЭКОН-19 не существует.

Всем привет. Кратко обрисую ситуацию:
Есть пром площадка с котельной 10.5МВт. На котельной установлен не коммерческий узел учета тепла с прибором ТЭКОН-19. Расходомеры ультразвуковые Взлет 300мм.
Котельная работает лет 5 и все это время никому не было дела до этого узла, но сейчас начальство стал интересовать учет тепла, но выяснилось что расход обратки по архивам примерно на 400кубов в неделю больше чем подачи. при том что подпитка сети примерно 35 кубов в неделю.
Взлеты были сняты и отправлены на поверку, оказались исправными. Теперь все уперлось в сам ТЭКОН-19.
Начальство не разобравшись требует заменить тэкон на тсрв 023, но это проблема с монтажом и настройкой.
По факту в обратке вода в виде "газировки" при сливе идет пена и понятно что из-за пены такие не адекватные цифры. Но начальство считает, что неисправен прибор и не понимает, что при установке тсрв023 ничего не изменится, а нам это лишняя трата сил и времени.
По этому какой программой например можно скачать, посмотреть и поправить проект с тэкона чтобы уменьшить значения обратки, т.к. никакие оплаты по этому узлу не идут и начальству тупо нужно устаканить цифры.
Возможно ли это сделать имея на руках адаптер К-104 и ноутбук? или нужен какой-то преобразователь?

BlackHawk357
04.07.2017, 08:24
Здравствуйте.
Контроллер ТЭКОН-19 является вторичным преобразователем (какие "данные" получаем с первичных преобразователей, такие отображает и фиксирует контроллер.)
Для создания очереди задач или ее редактирования существует ПО Диалог 19 (программа для программирования очередей задач). Для внесения незначительных корректировок (пример: изменения градуировочных шкал первичных преобразователей) программа Телепорт ТТР20.
Подключение к контроллеру ТЭКОН-19 ПК (ноутбука) возможно при помощи имеющегося у Вас контроллера К-104 (иск. К-104 исп. 01 ModBus). Также существуют и другие адаптеры связи с контроллером ТЭКОН-19 http://kreit.ru/catalog/serial/communicators
Программ для уменьшения фактических показаний контроллера ТЭКОН-19 не существует.

Тут появилась идея расчета тепла по одному расходомеру на прямой с датчиком давления и температуры, и по датчикам температуры и давления на обратке. Подскажите в библиотеке проектов есть такая готовая схема и как она называется?

Василий
04.07.2017, 15:11
Тут появилась идея расчета тепла по одному расходомеру на прямой с датчиком давления и температуры, и по датчикам температуры и давления на обратке. Подскажите в библиотеке проектов есть такая готовая схема и как она называется?
Согласно Правил КУТЭ определения количества тепловой энергии Q, отпущенной с источника тепловой энергии без непосредственного водоразбора осуществляется по формуле 2.2.1
Если это ваш случай, вы вполне можете исключить расходомер, установленный в обратной т/магистрали.

Василий
04.07.2017, 17:26
В библиотека подобная очередь задач есть, но она адаптирована под модуль 06М, т.к. описаны входные каналы для величин температура и давление хол.источника.
При желании программу можно скорректировать и изменить тип модуля под исполнение 05М

operation
05.07.2017, 08:26
Так как Вы пишите что учет у Вас технологический и Вы хотите вести учет по одному расходомеру, то можно использовать "закрытую схему" (один расходомер), в таком случае Вам подойдет библиотечное решение "2тр отопления - Схема 5.2 (закрытая)"

Тут появилась идея расчета тепла по одному расходомеру на прямой с датчиком давления и температуры, и по датчикам температуры и давления на обратке. Подскажите в библиотеке проектов есть такая готовая схема и как она называется?

Василий
05.07.2017, 09:29
Так как Вы пишите что учет у Вас технологический и Вы хотите вести учет по одному расходомеру, то можно использовать "закрытую схему" (один расходомер), в таком случае Вам подойдет библиотечное решение "2тр отопления - Схема 5.2 (закрытая)"
Но ведь есть подпитка.. Схема 5.2 не подходит
при том что подпитка сети примерно 35 кубов в неделю.

operation
05.07.2017, 09:39
Извиняюсь, не пересмотрел первое сообщение.
В таком случае подойдет прошивка из библиотеки (2тр отопления и подпитка - теплоисточник - схема 3_1 "закрытая") для ТЭКОН-19 исп. 06М

Но ведь есть подпитка.. Схема 5.2 не подходит

Василий
05.07.2017, 09:57
выяснилось что расход обратки по архивам примерно на 400кубов в неделю больше чем подачи

Взлеты были сняты и отправлены на поверку, оказались исправными

Начальство не разобравшись требует заменить тэкон на тсрв 023

Хотя, как я думаю, можно решить всё гораздо проще. Если основная претензия в данном случае к вычислителю, то следует поменять местами входные разъемы расходомеров прямого и обратного тр/проводов. (было: F0- прямой, F1- обратный ; установить: F0- обр., F1- прям.) При сохранении всех первоначальных условий, анализ архивов покажет, небаланс расходов станет положительным. Это послужит доказательством того, что Тэкон исправен.