Просмотр полной версии : ТЭКОН19-05M проблема плотности


Igor
11.04.2017, 15:43
Доброе время суток!
На заводе 4 ТЭКОН-19 05М исполнения.:)
Прошли пусконаладочные работы. все как бы работает.
Необходимо изменить плотность газа в контроллере ТЭКОН19....
есть программа ТП20 ...есть база данных с диска BD-Т20 (папки Alg, Mod, Task,User).
Тэконы для учета природного газа.
Подключение к ТЭКОНУ по адаптеру Т20RS232-USB осуществляется отлично.
Считываем параметры для расчета...(0301, 0307 и др.)------отлично
Считываем основное меню - (имеются параметры 807C, 8004....8074, 0404, 0402, 0408, 805D и др.
На дисплее ТЭКОНА в меню вижу плотность (0,792) а через Телепорт такие данные в под параметром 8074 не отображаются. (пишет отсутствует в списке параметров модуля.)
Газ на днях подавать должны а как эту плотность поменять неизвестно!????
Подскажите пожалуйста что не так делаем!!!!!?:crying:




151

152)

Vasyandra
11.04.2017, 16:43
Вам не надо основное меню. Это список данных на отображение самого ТЭКОНа. Вам надо в дереве проекта ТТР20 выбрать параметр расход газа или подобный и там откроются нужные вам данные, доступные для изменения.
Одно уточнение, вы при подключении к ТЭКОНу очередь задач считали?
http://www.picshare.ru/uploads/170411/05VH70TY5d.png (http://www.picshare.ru/view/8030920/)

Добавлено через 1 минуту

http://www.picshare.ru/uploads/170411/05VH70TY5d_thumb.jpg (http://www.picshare.ru/view/8030920/)

как тут картинки вставлять нормально? ))

Igor
12.04.2017, 11:37
Нет. Пока не считывали. Сегодня попробуем.

operation
12.04.2017, 15:42
Здравствуйте.
Выполните подключение к контроллеру, загрузите очередь задач.
Изменения условно постоянных величин происходит непосредственно в алгоритме расчета расхода. Выбираем требуемый параметр - в ячейку напротив параметра указываем значение которое хотите записать, вводим его и нажимаем внизу меню кнопку запись.
В меню выведено отображение параметров, запрограммированных для индикации на экран.



Доброе время суток!
На заводе 4 ТЭКОН-19 05М исполнения.:)
Прошли пусконаладочные работы. все как бы работает.
Необходимо изменить плотность газа в контроллере ТЭКОН19....
есть программа ТП20 ...есть база данных с диска BD-Т20 (папки Alg, Mod, Task,User).
Тэконы для учета природного газа.
Подключение к ТЭКОНУ по адаптеру Т20RS232-USB осуществляется отлично.
Считываем параметры для расчета...(0301, 0307 и др.)------отлично
Считываем основное меню - (имеются параметры 807C, 8004....8074, 0404, 0402, 0408, 805D и др.
На дисплее ТЭКОНА в меню вижу плотность (0,792) а через Телепорт такие данные в под параметром 8074 не отображаются. (пишет отсутствует в списке параметров модуля.)
Газ на днях подавать должны а как эту плотность поменять неизвестно!????
Подскажите пожалуйста что не так делаем!!!!!?:crying:
151
152)

Василий
12.04.2017, 17:45
какие требовательные поставщики газа стали. недалек тот день, когда потребуют от потребителей повсеместной установки контроллеров, позволяющих осуществлять удаленную, централизованную коррекцию параметров газа)

Vasyandra
12.04.2017, 17:49
У нас тут инспектор один вообще предложил в качестве сбора данных ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО проводные системы Ethernet. т.к. GSM нестабилен )))

Igor
13.04.2017, 11:01
Здравствуйте.
Выполните подключение к контроллеру, загрузите очередь задач.
Изменения условно постоянных величин происходит непосредственно в алгоритме расчета расхода. Выбираем требуемый параметр - в ячейку напротив параметра указываем значение которое хотите записать, вводим его и нажимаем внизу меню кнопку запись.
В меню выведено отображение параметров, запрограммированных для индикации на экран.

Как загрузить эту очередь задач????...ума не приложу....невижу:( такого пункта нигде((((

Igor
13.04.2017, 11:04
153
и где же тут очередь задач....???

На фото сверху вижу что есть такие параметры...но подскажите как их открыть?

Igor
13.04.2017, 11:21
Или что-то делаем не так....или одно из двух:D

Добавлено через 2 минуты

какие требовательные поставщики газа стали. недалек тот день, когда потребуют от потребителей повсеместной установки контроллеров, позволяющих осуществлять удаленную, централизованную коррекцию параметров газа)

У нас такой день начало июня)))
Требуют закупать ИСКРУ и адаптеры для картинки диспетчерам + удаленно изменять плотность газа раз-два в неделю...(поставщики газа требуют)

Igor
13.04.2017, 13:44
Ураааа!! Нашли где очередь задач считывается! :)
К сожалению никакого руководства по конфигурации не нашли путевой.

Единственная проблема ради чего все вершилось - нашли параметры в 0С - Плотность газа.....
Необходимо установить 0,670 кг/м3....при считывании значения отображается 0,814..
Изменяю на необходимую 0,670...Записать....- Записано!
Прочитать...и тут видим снова 0,814 кг/м3.

Получается она расчетная величина...плотномеров то нет на заводе...
Каким образов на других заводах меняют данную величину поделитесь кто знает пожалуйста???

Необходимо менять плотность газа, которая почему-то не меняется на заданную нам величину?!:crying:

Vasyandra
13.04.2017, 13:45
Когда подключаетесь к ТЭКОНу через поиск внизу есть кнопка "Очередь задач".
Выделяете нужный ТЭКОН и жмете кнопку. Данные считываются.
Далее нажимаете "Выход" и в окне программы отображаются считанные данные.
http://www.picshare.ru/uploads/170413/E38LUSxyy2.png (http://www.picshare.ru/view/8035151/)
http://www.picshare.ru/uploads/170413/9unj1K0MA1.png (http://www.picshare.ru/view/8035176/)

Igor
13.04.2017, 13:49
Спасибо! Уже сделали так) Очередь нашлась...

Vasyandra
13.04.2017, 13:54
А по питанию перезагружали?

Добавлено через 1 минуту

Меняете "Плотность в нормальных условиях, кг/м3" ?

Igor
13.04.2017, 14:00
Меняем в разделе параметров 0С очереди задач Плотность в нормальных условиях, кг/м3

Неет :( не перезагружали ТЭКОН.
Получается надо скинуть питание с него и снова включить после всех программных монипуляций?

Vasyandra
13.04.2017, 14:10
Проверил на тэконе, все работает, меняется.

http://www.picshare.ru/uploads/170413/Apky7k0PV4.png (http://www.picshare.ru/view/8035309/)

Василий
14.04.2017, 10:20
Ураааа!! Нашли где очередь задач считывается! :)
К сожалению никакого руководства по конфигурации не нашли путевой.
Единственная проблема ради чего все вершилось - нашли параметры в 0С - Плотность газа.....
Необходимо установить 0,670 кг/м3....при считывании значения отображается 0,814..
Изменяю на необходимую 0,670...Записать....- Записано!
Прочитать...и тут видим снова 0,814 кг/м3.
Получается она расчетная величина...плотномеров то нет на заводе...
Каким образов на других заводах меняют данную величину поделитесь кто знает пожалуйста???
Необходимо менять плотность газа, которая почему-то не меняется на заданную нам величину?!:crying:

плотномеров нет ни у кого) у вас текон случаем не запаролен?

Igor
14.04.2017, 10:50
Пароля нет. Тэконов 4 шт. и у всех так ...
почему отличие от картинок скриншотов все же есть которые у меня в меню и представленные выше.

Необходимые параметры в двух областях 0С (азот и СО2 - они меняются) и 1С (плотность стандартная - после изменения возвращается)
Вычислил что на плотность оказывают параметры находящиеся в 0С (меняли азот и СО2 - показания плотности сразу менялись).
Также у нас почему то - 1С Расч расх газа с задаными харрактеристика мощн датч расхода...
хотя мне говорили что закупались как природный газ.....хм..вот это странно то.:wondering:

Может у кого тоже так??? Как плотность изменяете???
154
155

Igor
14.04.2017, 10:52
Пароля нет. Тэконов 4 шт. и у всех так ...
почему отличие от картинок скриншотов все же есть которые у меня в меню и представленные выше.
Необходимые параметры в двух областях 0С (азот и СО2 - они меняются) и 1С (плотность стандартная - после изменения возвращается)
Вычислил что на плотность оказывают параметры находящиеся в 0С (меняли азот и СО2 - показания плотности сразу менялись).
Также у нас почему то - 1С Расч расх газа с задаными харрактеристика мощн датч расхода...
хотя мне говорили что закупались как природный газ.....хм..вот это странно то.:wondering:
Может у кого тоже так??? Как плотность изменяете???
154
155

Скриншоты сделал удаленно от Тэконов Загрузил очередь с диска... поэтому нет значений

Василий
14.04.2017, 14:38
Пароля нет. Тэконов 4 шт. и у всех так ...
почему отличие от картинок скриншотов все же есть которые у меня в меню и представленные выше.
Необходимые параметры в двух областях 0С (азот и СО2 - они меняются) и 1С (плотность стандартная - после изменения возвращается)
Вычислил что на плотность оказывают параметры находящиеся в 0С (меняли азот и СО2 - показания плотности сразу менялись).
Также у нас почему то - 1С Расч расх газа с задаными харрактеристика мощн датч расхода...
хотя мне говорили что закупались как природный газ.....хм..вот это странно то.:wondering:
Может у кого тоже так??? Как плотность изменяете???
154
155

очередь задач выбрана не верно

Igor
14.04.2017, 14:42
очередь задач выбрана не верно

Поясните что значит неверно?
Данные вчера считаны с ТЭКОНА-19 05М. Сохранил файл на диск.

Сегодня просто автономно загрузил его чтобы параметры все посмотреть и сделать скриншоты. Значений естественно нет потому-что офлайн.

Как правильно выбрать очередь тогда???:itwasntme:

Igor
14.04.2017, 14:47
Вот файл очереди одного из тэконов... 156

Igor
14.04.2017, 15:56
ВСЕМ СПАСИБО!
Разобрались...
Параметр плотности газа при использовании очереди учета газа по заданным характеристикам формируется за счет других параметров
Т.е. в нашем случае группа 0С где указаны расчетные характеристики состава газа для расчета в сумме должны быть 100%....после внесения изменений в ТЭКОН в раздел 0С состава газа...параметр ПЛОТНОСТИ наконец-то стал 0,697. Как раз то что надо поставщикам газа!!! )))