Просмотр полной версии : [Проблема] Проблема с Текон 19-05М


BUsh2026
20.12.2016, 20:37
здравствуйте, проблема вот в чем, скачал готовый проект с сайта на учет перегретого пара, все условия совпадают с примером, но почему то Текон не показывает расход пара Gпар+ тн, при этом на дисплее вот такой значок $ !!! Программу ставил с помощью ТТР20 + АИ-89! при этом в просмотре задач параметр 8188 "внутренний массив" показывает какое то не реальное значение 1,05002838777766861Е029 Подскажите как с этим бороться!!

Dmitriy
21.12.2016, 08:41
Добрый день. Значек $ означает переполнение параметра. Вам нужно с помощью программы ТТП20 в принудительно очистить параметр, а потом описать его заново.

BUsh2026
21.12.2016, 15:47
Спасибо, все получилось!

Dmitriy
22.12.2016, 08:15
Всегда рады помочь, всего доброго!