PDA

Просмотр полной версии : к-104 версия 02


Оксана
24.08.2016, 13:32
Не могу подключиться к контроллеру. Config k104 говорит что контроллер1102 отсутствует в базе. Через ТТР с перемычкой цепляется, без перемычки нет. Что делать?

Василий
24.08.2016, 15:17
Вы каким Config пользуетесь ? Иконка с "телефонной трубкой" или "подводная лодка" ?)

Dmitriy
24.08.2016, 15:28
Не подскажете что за версия 02? может быть основное (CAN)? какая версия конфига? о какой перемычке идет речь (внутренняя или джамперы)?

Василий
24.08.2016, 15:40
1102 - Контроллер Ethernet К-104 исп.02
думаю, просто Базу данных обновить нужно

Оксана
25.08.2016, 08:24
Про отсутствие в базе пишет конфиг в.1.22 (значек с голубым кружочком). Данная версия шла на диске вместе с контроллером. Также пробовала в.1.8 (с трубкой) результат аналогичный. База актуальная, обновляла с данного сайта. Про перемычки я нетак выразилась: там переключатель. Переводишь 1 на вкл. и можно подключиться со стандартным айпишником. Так вот со стандартным все ОК. С контроллерами предыдущей версии проблем небыло.

Василий
25.08.2016, 09:52
- так подключаетесь?

https://yadi.sk/i/gT6mBVu3uUCYv

Добавлено через 1 минуту

http://www.picshare.ru/view/7583019/

Добавлено через 1 минуту

https://yadi.sk/i/gT6mBVu3uUCYv

Оксана
25.08.2016, 12:38
в вашей версии конфига есть выбор к-104 исп.2. в тех что у меня нет.видимо загвоздка в этом.вопрос следующий - как мне заиметь такую же

Василий
25.08.2016, 12:51
https://yadi.sk/d/rgwGYhOSuUTC2

Dmitriy
26.08.2016, 08:16
Добрый день.
Вышлите пожалуйста скриншот ошибки или IP адрес который вы запрограммировали.
Дело в том что Config v 1.22 который выложен на сайте автоматически определяет тип модуля.
У нас постоянно работает тестовый к-104 с такими реквизитами http://kreit.ru/cont/files/sources.txt.

Оксана
29.08.2016, 14:57
Спасибо за помощь. Вопрос снят. Неисправный модуль.

Dmitriy
29.08.2016, 14:58
Всего доброго, всегда рады вам помочь.