Просмотр полной версии : УСП-78 Modbus
Здравствуйте.
Не могу получить данные float по Modbus с Тэкон-19 М5 с помощью Modbus poll.
Здравствуйте.
Не могу получить данные float по Modbus с Тэкон-19 М5 с помощью Modbus poll.
Настройки сделанные утилитой prUSP78.exe можете представить ?
УСП странно отвечает на запросы. Дамп модбасу приложил.
УСП странно отвечает на запросы. Дамп модбасу приложил.
Адресацию в modbus параметрах, используйте типизированную вместо стандартной, и начните с "0" (нулевого адреса) типа: 0,2,4,6, и т.д.
Добрый день! Вы пробовали в программе УСП-78 проводить тест связи по Modbus?
Добрый день! Вы пробовали в программе УСП-78 проводить тест связи по Modbus?
Здравствуйте.
Адресацию регистров сменил.
Тест связи по Modbus пробовал, выдает "Несовпадение CRC16 в ответе (код ошибки 2)" , см. вложение. Что-то я не так делаю?
Здравствуйте.
Адресацию регистров сменил.
Тест связи по Modbus пробовал, выдает "Несовпадение CRC16 в ответе (код ошибки 2)" , см. вложение. Что-то я не так делаю?
1. Какого исполнения УСП.
2. По какому интерфейсу вы его опрашиваете.
Подобного рода ошибка возникает, когда ModBus "сидит" на RS485 интерфейсе а ты его опрашиваешь RS232 интерфейсом и наоборот.
Состав:
УСП-78-03 (Т10.00.78)
ТЭКОН-19-05М (Т10.00.60-05М)
УСП-78 имеет интерфейс подключения к внешней системе RS-485 по которому я и пытаюсь получить данные от Slave 02
Добавлено через 28 минут
Для связи с компьютером использую преобразователь moxa uport 1150 USB<->RS-232/422/485
Состав:
УСП-78-03 (Т10.00.78)
ТЭКОН-19-05М (Т10.00.60-05М)
УСП-78 имеет интерфейс подключения к внешней системе RS-485 по которому я и пытаюсь получить данные от Slave 02
Добавлено через 28 минут
Для связи с компьютером использую преобразователь moxa uport 1150 USB<->RS-232/422/485
Проверьте настройки порта. страницы 2-10, 2-11, 2-12
http://http://www.moxa.ru/files/manuals_USB/uport_1100_series_user_s_manual_e8_0.pdf
Для связи с компьютером использую преобразователь moxa uport 1150 USB<->RS-232/422/485
Возможно moxa ведет себя не корректно в преобразовании сигналов и в следствии сбоит все остальное. Мы рекомендуем использовать "родной" кабель, если такой возможности нет - мы не можем гарантировать работу вашего оборудования. Попробуйте (если есть возможность) любой другой кабель связи.
Весьма вероятно. Я в своё время так и не смог установить соединение, используя 1150 с Т-17 исполнения rs485, как ни бился. В то время как с любым отечественным преобразователем проблем не было.
Дорогие друзья, прошу внимательно прочитать страницу 29 и дальше текущего (http://kreit.ru/cont/i/documents/t1078re.pdf) файла. Наиболее вероятно что прочитав данный текст вы найдете решение своего вопроса.
Дорогие друзья, прошу внимательно прочитать страницу 29 и дальше текущего (http://kreit.ru/cont/i/documents/t1078re.pdf) файла. Наиболее вероятно что прочитав данный текст вы найдете решение своего вопроса.
Был изменен параметр 010C в телепорте с о на 1. Так же данные не считывались из-за некорректной схеме с к преобразователю Uport 1150. После смены местами контактов 3 и 4 данные начали считываться.
Был изменен параметр 010C в телепорте с о на 1. Так же данные не считывались из-за некорректной схеме с к преобразователю Uport 1150. После смены местами контактов 3 и 4 данные начали считываться.
Семен Семеныч..)) так вы просто А с В перепутали..))
vBulletin® v3.6.3, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot