Просмотр полной версии : Т19_Комбинированный в/счетчик
Добрый день!
Подскажите как грамотно составить очередь задач для Т-19 при работе с комбинированным в/счётчиком (как пример Zenner Миномесс СВТ). Подойдёт ли программа для двухтарфного эл/счётчика?
Добавлено через 6 минут
Поясню на всякий случай.. У счётчика два счетных механизма для Ду 50 и 20 с различным весом импульса 0,1 и 0,0001 соответственно.
Уже сделал. Вроде бы ничего сложного. Вводим две задачи вычисления расхода с ЧИ- расходомеров без усреднения и интегрирования. Затем, Вычисление- Алгебраическая сумма. Первое слагаемое- приращение расхода за цикл с F0 (Ду50). Второе- расход за цикл с F1 (Ду20). Усредняем на интервалах, архивируем.
operation
03.08.2016, 15:45
Добрый день!
Подскажите как грамотно составить очередь задач для Т-19 при работе с комбинированным в/счётчиком (как пример Zenner Миномесс СВТ). Подойдёт ли программа для двухтарфного эл/счётчика?
Добавлено через 6 минут
Поясню на всякий случай.. У счётчика два счетных механизма для Ду 50 и 20 с различным весом импульса 0,1 и 0,0001 соответственно.
Здравствуйте Василий.
В Вашем случае требует измерять лишь расход?
В программе Диалог указываем что у нас задействовано два входа F0 (0,0001 м3/имп) и F1 (1м3/имп).
Далее в расходе указываем вид измерения произвольная среда, прописываем вес импульса.
Архивируем значение. В одном случае будет, допустим Gбольш, а во втором, Gмал.
В Алгебраической сумме создаем Архив под названием Gобщ. = (Gбольш+Gмал)
Соответственно при малом расходе у нас Gобщ. = Gмал, а при большом, Gобщ. = Gбольш+Gмал
Т.е., вы предлагаете складывать уже архивные значения? (когда-то мне говорили, что так делать не совсем корректно). Я пошел по другому пути, создав как-бы "виртуальный" расходомер, приращением расхода за цикл которого является сумма приращений по входам F0, F1.
Думаю, большой ошибки в этом нет.
Соответственно при малом расходе у нас Gобщ. = Gмал, а при большом, Gобщ. = Gбольш+Gмал
Вообще, при большом расходе малого просто не будет (за исключением переходного периода); клапан внутри в/счетчика автоматически перекроет малое сечение Ду20.
Вообще, при большом расходе малого просто не будет (за исключением переходного периода); клапан внутри в/счетчика автоматически перекроет малое сечение Ду20.
На самом деле зависит от схемы подключения. Gмал тоже может присутствовать при большом потоке (если есть возможность параллельной работ). Ваш выбор решения задачи вполне корректен.:)
vBulletin® v2.x.x, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot