PDA

Просмотр полной версии : ТЭКОН -17. ТЭКОН-17. Расчет энтальпии ЭН. Расчет тепла ЭН.


Sinner666nv
21.01.2016, 10:20
Доброго времени!
У нас возникла проблема с расчетом тепла ЭН.
Датчики температуры, расхода, давления установлены на каждом трубопроводе.
Архивация на них прописана.
Но расчет тепла не соответствует действительности.
Вчера вывели на условные датчики тепло и энтальпию ЭН.
Значения ПСВ и ОСВ по теплу (Q) на условных датчиках и расчетные Т17 практически одинаковые,
но должна быть разница между ними в два раза ибо потеря температуры почти 50 градусов.
Показания энтальпии по трубопроводам на условных датчиках отличается в сотни раз.
1) По отчётам видно, что Т17 не правильно рассчитывает энтальпию и как следствие тепло.
Реально dQ должно быть значительно больше.
2) Как нам реализовать правильный расчет dQ?!

alexx7511
21.01.2016, 14:56
По моему у Вас трубопроводы неправильно настроены.
Допустим в каждом стоит "расчет тепла относительно другого" - надо датчики другого трубопровода указывать. В Диалоге справка есть - все ведь расписано.
Сделайте для трубопроводах "расчет относительно холодного источника" и посмотрите энтальпии.

Sinner666nv
21.01.2016, 15:58
По моему у Вас трубопроводы неправильно настроены.
Допустим в каждом стоит "расчет тепла относительно другого" - надо датчики другого трубопровода указывать. В Диалоге справка есть - все ведь расписано.
Сделайте для трубопроводах "расчет относительно холодного источника" и посмотрите энтальпии.
Если для каждого трубопровода прописаны датчики, то почему тепло ОСВ не отличается от ПСВ? Разница в температуре почти 50 градусов.

gae
21.01.2016, 16:27
У вас неправильно настроены трубопроводы в части описателей датчиков температуры. Прочитайте внимательно "Инструкцию по настройке ТЭКОН-17" (есть на нашем сайте), пункт 2.3.4, особенно подпункт 2.3.4.2. Там прямо говорится, что для вычисления тепла используются показания датчика температуры, указанного ВТОРЫМ в описателе, а у Вас в карте программирования там стоит код 40, т.е. ссылка на одну и ту же стандартную константу в обоих трубопроводах! Датчик температуры, указанный в описателе ПЕРВЫМ, используется только для пересчета объема в массу теплоносителя, и к теплу не имеет никакого отношения.
Итак, правильный описатель, если используется датчик температуры с номером 01, должен иметь вид 0101. То же и по другой трубе.
Рекомендую раздел 2.3 прочитать полностью и проверить заодно все остальные настройки.

Sinner666nv
22.01.2016, 09:30
Сделали по новой. Согласно инструкции. Теперь показания похожи на правду.

Sinner666nv
22.01.2016, 12:02
У вас неправильно настроены трубопроводы в части описателей датчиков температуры. Прочитайте внимательно "Инструкцию по настройке ТЭКОН-17" (есть на нашем сайте), пункт 2.3.4, особенно подпункт 2.3.4.2. Там прямо говорится, что для вычисления тепла используются показания датчика температуры, указанного ВТОРЫМ в описателе, а у Вас в карте программирования там стоит код 40, т.е. ссылка на одну и ту же стандартную константу в обоих трубопроводах! Датчик температуры, указанный в описателе ПЕРВЫМ, используется только для пересчета объема в массу теплоносителя, и к теплу не имеет никакого отношения.
Итак, правильный описатель, если используется датчик температуры с номером 01, должен иметь вид 0101. То же и по другой трубе.
Рекомендую раздел 2.3 прочитать полностью и проверить заодно все остальные настройки.

Вот так сделали.

Sinner666nv
22.01.2016, 12:04
Новые настройки.