У заказчика на объекте используется регистратор РИ-97 для снятия архивов с 3-х ШУ. Далее печать через "Принт-19"; база данных не ведется. Примерно через месяц безупречной работы регистратор начал считывать информацию со всех ШУ не на всю глубину архивов; суточные, например, то за последние двое суток, то за четверо.. После долгих мучений наконец-то додумался заново отформатировать флешку программой PreFlash. Проблема исчезла. Сейчас ситуация повторилась.. Снова помогла PreFlash. Неужели теперь каждый раз так?.. Возможно флеш-карта имеет скрытый дефект?.. Кстати, комплект РИ-97 еще на гарантии.
Если на флэшке уже имеется данный архив, считанный ранее, пульт только дочитывает его с последней даты до текущей.
Однако программа "Принт-19" является бесплатной, выполняет простейшие операции и не умеет "склеивать" для печати архивы, считанные за несколько раз и хранящиеся на флэшке в виде отдельных кусочков. Поэтому для гарантированной печати архивов на большую глубину действительно рекомендуется каждый раз чистить и готовить флэшку перед считыванием, чтобы архив располагался там единым массивом.
Для более комфортной работы рекомендуем приобрести платную программу ИСКРа, лишенную указанных выше неудобств.
Спасибо за пояснение! Я еще заранее для всеобщего удобства пытался уговорить заказчика хотя бы на мин.пакет ПО; пока безрезультатно..