Просмотр полной версии : [Вопрос] Сеть ТЭКОН-19+OPC Kreit+WinCCflex
Есть САУ АГРС построенная на ТЭКОН-19, состоящая из 19 модулей, обмен с верхним уровнем организован c помощью ОРС Крейт, SCADA выбрана WinCCflex через модуль К-104 Ethernet. САУ работает без проблем, проблемы возникают при обмене данными с верхним уровнем.
1. Задержка по опросу текущих параметров через ОРС.
2. Не производится запись в модуль через панель оператора.
Aleksandr
26.03.2014, 08:14
Доброе утро, daggets!
Если все модули через один адаптер - то все они опрашиваются последовательно.
Команды тоже пишутся когда "дойдет очередь".
---
Как вариант, попробуйте увеличить время ожидания ответа от модулей.
Спасибо ! Попробую отпишусь .
За два года экспериментов с передачей информации на верхний уровень от контроллеров ТЭКОН, не в ИСКРу, пришел к выводу, что ОРС не доработан, поддерживаю пользователя Kazam (http://forum.kreit.ru/showthread.php?t=703). Единственный устроивший меня способ чтения информации из ТЭКОН в SCADA, это через УСП-78 по протоколу ModBus.
Хорошо что есть способ который вас устраивает.
vBulletin® v3.0.16, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot