PDA

Просмотр полной версии : Проблема с подключением к УСП-78


vakas
06.03.2014, 15:42
Здравствуйте!
Бьюсь с подключением к данному девайсу целый день....голову сломал....подскажите где копать.
Подключаюсь при помощи Moxa 1150, по 485 к УСП-78 исполнения 3, использую программу Prusp78_10 - не находит устройство...

Добавлено через 3 минуты

Во время поиска устройства, индикатор Rx на усп моргает, индикатор Тх - нет.

gae
07.03.2014, 11:33
Раз Rx моргает, значит, УСП информацию принимает, но либо не понимает, либо считает ее не относящейся к себе.
Внимательно почитайте раздел 2.3.3.1 РЭ на УСП, где описан процесс первоначальной связи для настройки УСП через интерфейс RS. Проверьте настройки Вашего порта в программе настройки по скорости, числу бит, сетевому адресу. Выдерживайте указанные временные интервалы после включения питания УСП.
Еще, возможно, у Вас попался УСП, долго где-то пролежавший на складе, и имеющий "старую" версию ПО. Версии 5 и младше вообще не позволяли настраивать УСП через RS, только через CAN, версия 6 - добавила настройку через RS-232, и лишь версия 7, выпускаемая с осени 2012 года, позволяет настраивать и через RS-485. Сообщите заводской номер Вашего УСП, посмотрим по базе, когда он был выпущен, и какая там версия.
Если версия "старая", вариантов у Вас два - либо прислать УСП с просьбой обновить версию ПО, либо искать (или покупать у нас) наш адаптер для настройки по CAN.

vakas
07.03.2014, 13:25
Спасибо за ответ!
Вот что написано на наклейке: УСП-78-3 Т10.00.78 №0521

gae
07.03.2014, 13:44
УСП зав №0521 выпущен в конце марта 2013 года, значит версия ПО в нем должна быть последняя, 7-я. Поэтому рекомендую еще раз проверить всё то, что я писал выше по настройкам.
Кроме того, проверьте настройки преобразователя Моха, чтобы он был полностью "прозрачным", имел с обеих сторон одну и ту же скорость и число бит, не требовал управления переключением направления передачи.

vakas
07.03.2014, 14:23
Спасибо, еще раз перепроверю...

Добавлено через 24 минуты

Настройки МОХА: port number - 5, Fast Flush - Enabled, Interfase - RS-485 2 W
Настройки СОМ5: Baud rate - 9600, Data bits - 8, Parity - none, Stop bits - 1, Flow control - none.
Подскажите - что не так?

vakas
07.03.2014, 16:02
Проблема оказалась в подключении МОХА к УСП....подключал согласно схеме, прилагаемой к МОХА....А и В перепутаны местами

gae
11.03.2014, 09:36
Всё хорошо, что хорошо кончается!