Просмотр полной версии : Тэкон 19 расходомеры метран 300пр


Сергей Л.В.
25.10.2013, 17:41
У меня такая проблема: У меня здесь установлен прибор Тэкон 19, состоящий из 2х блоков.
В первый блок я запрограммировал алгоритм замкнутой системы отопления, во-второй запрограммировал тот же алгоритм, но разница
заключается в том, что один контур у меня с трубой в 200 мм, а другой контур с трубой 60мм. И почему-то тот контур который с трубой 60мм показывает, что потратил 0,5Гккал/час, а тот, что с большой трубой 0,09 Гккал/час. Не пойму почему это происходит, при том, что у меня насосы на обоих контурах работают на максимуме. Единственное, что я заметил, так это то, что у меня на маленькой трубе 60мм расход получается 35тон/час, а на большой 9тон/час, но такого быть не может, т.к у меня на маленькой трубе стоят расходомеры с расходом до 20м3/час, а на большой 400м3/час. Проверяю через программу телепорт и она мне показывает, что расходомеры установленные на трубе 60мм при импульсе вырабатывают частоту 1,00000 где-то так, а на большой трубе импульсы 0,25000Гц. Может есть какие-то уставки, которые нужно вбивать в алгоритм задач? И, чтобы не вводить Вас в заблуждение я проверил правильность подключения расходомеров и всё оказалось правильно.

Сергей Л.В.
27.10.2013, 16:13
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста с помощью какой программы можно перепрограммировать вихреакустический расходомер метран 300пр??? расходомер с Mod Bus протоколом. Проблема заключается в том, что после токо, как я запрограммировал тепловычислитель Тэкон 19, он мне показывает расход жидкости 35м3/ч, хотя максимальный расход у данного расходомера 20м3/ч. Не знаю, через какую программу программировать. Подскажите пожалуйста.

Yaric
28.10.2013, 13:13
Если Вы используете расходомеры с числоимпульсным выходом, то проверьте вес импульса расходомеров. Так же следует отключить фильтрацию "дребезга". Расходомеры с выходом Modbus к Тэкон-19 можно подключать только через специализированные адаптеры.

Сергей Л.В.
28.10.2013, 18:55
Подскажите пожалуйста какой адаптер необходим для подключения расходрмеров???
У меня расходомеры вихреакустические числоимпульсные. И подключаются следующим образом: 2 жилы к отдельному блоку питания и 2 жилы на вход контроллера Тэкон 19.

Добавлено через 1 минуту

Спасибо большое обязательно проверю вес импульса!!! Но меня смущает вопрос с адаптером???

Yaric
29.10.2013, 08:49
В Вашем случае адаптер не требуется - числоимпульсные расходомеры подключаются непосредственно к Тэкону.

Сергей Л.В.
29.10.2013, 15:57
Когда я изменил вес импульсов у меня расходомеры стали считать, вроде бы правильный расход. Но возникла другая проблема. У меня зарытая система отопления и расходомер на подающем трубопроводе считает расход меньше чем расходомер стоящий на обратном трубопроводе. Что это может быть??? Нужно наверное сам расходомер перешивать??? Оговорюсь, что подключение расходомеров правильное.

Сергей Л.В.
31.10.2013, 12:22
Когда я изменил вес импульсов у меня расходомеры стали считать, вроде бы правильный расход. Но возникла другая проблема. У меня зарытая система отопления и расходомер на подающем трубопроводе считает расход меньше чем расходомер стоящий на обратном трубопроводе. Что это может быть??? Нужно наверное сам расходомер перешивать??? Оговорюсь, что подключение расходомеров правильное. Подскажите пожалуйста, очень нужно =(((((

Yaric
01.11.2013, 09:23
Причины отсутствия баланса между подачей и обраткой могут быть вызваны разными причинами. Проверьте правильность монтажа расходомеров, заземление, выравнивание потенциалов.
Можете прислать фотографии узла учета и срезку часовых архивов - попробуем вместе разобраться.