BuldakovIV
03.09.2013, 13:41
Помогите найти ошибку подключение ТЭКОНа 17 к ПК через rs232 опрос ДИАЛОГ...
ТЭКОН № 2206 настройки основного и интерфейсного модуля 0148 и 0960.
В ТЭКОН ,в третье гнездо (отчет с первого Эл питание), вставлена плата T10.02.108.
от платы напаяна db-9f(розетка)
распайка следующая
На плате:
Слева направо:
верхний ряд: RI,RTS,GND,TXD,CD
нижний ряд: +5V,CTS,DSR,DTR,RXD
(верхний ряд - который ближе к ключу разъема)
Сигналы и их направление ("Вход" - является входом для ТЭКОН, "Выход" - выходом)
CD Обнаружение несущей Вход
RXD Принимаемые данные Вход
TXD Передаваемые данные Выход
DTR Готовность терминала Выход
GND Общий
DSR Готовность модема Вход
RTS Запрос передачи Выход
CTS Сброс передачи Вход
RI Индикатор звонка Вход
+5V Питание (для ТЭКОН-17 РИ)
DB-9F
1 DCD M—>К Несущая обнаружена
2 RXD M—>К Принимаемые данные
3 TXD К—>M Передаваемые данные
4 DTR К—>M Терминал готов
5 SG - Общий всех сигналов
6 DSR M—>К Блок данных готов
7 RTS К—>M Запрос передачи
8 CTS M—>К Передача разрешена
9 RI M—>К Индикатор звонка
Настройки ПК
Параметры COMпорта1
Бит в сек 9600
Биты данных 8
Четность нет
Стоп биты 2
Управление потоком нет
Настройки ДИАЛОГа
Номер сcom порта 1
Вид связи rs232 rs485
Скорость 9600
Протокол обмена FT1.2
CRC не рассчитывается
Канал обмена дополнительный
Количество повторов 3
Таймаут для проведения Тэкона в раб состояние 3 с
Сеть стоит галочка
Сетевой номер 1
при чтении параметров из ТЭКОНа
выходит сообшение "0 Нет ответа от ТЭКОНа"
что где не так???
ТЭКОН № 2206 настройки основного и интерфейсного модуля 0148 и 0960.
В ТЭКОН ,в третье гнездо (отчет с первого Эл питание), вставлена плата T10.02.108.
от платы напаяна db-9f(розетка)
распайка следующая
На плате:
Слева направо:
верхний ряд: RI,RTS,GND,TXD,CD
нижний ряд: +5V,CTS,DSR,DTR,RXD
(верхний ряд - который ближе к ключу разъема)
Сигналы и их направление ("Вход" - является входом для ТЭКОН, "Выход" - выходом)
CD Обнаружение несущей Вход
RXD Принимаемые данные Вход
TXD Передаваемые данные Выход
DTR Готовность терминала Выход
GND Общий
DSR Готовность модема Вход
RTS Запрос передачи Выход
CTS Сброс передачи Вход
RI Индикатор звонка Вход
+5V Питание (для ТЭКОН-17 РИ)
DB-9F
1 DCD M—>К Несущая обнаружена
2 RXD M—>К Принимаемые данные
3 TXD К—>M Передаваемые данные
4 DTR К—>M Терминал готов
5 SG - Общий всех сигналов
6 DSR M—>К Блок данных готов
7 RTS К—>M Запрос передачи
8 CTS M—>К Передача разрешена
9 RI M—>К Индикатор звонка
Настройки ПК
Параметры COMпорта1
Бит в сек 9600
Биты данных 8
Четность нет
Стоп биты 2
Управление потоком нет
Настройки ДИАЛОГа
Номер сcom порта 1
Вид связи rs232 rs485
Скорость 9600
Протокол обмена FT1.2
CRC не рассчитывается
Канал обмена дополнительный
Количество повторов 3
Таймаут для проведения Тэкона в раб состояние 3 с
Сеть стоит галочка
Сетевой номер 1
при чтении параметров из ТЭКОНа
выходит сообшение "0 Нет ответа от ТЭКОНа"
что где не так???