PDA

Просмотр полной версии : [Проблема] Не записать некотрые параметры В Тэкон-19 5М


Ayelo
30.08.2013, 11:37
Здравствуйте!
Очередь задач расход перегретого и насыщенного пара с рабочего прибора стоящего на комучёте. Датчик давления 4-20 1,6 МПа, датчик температуры ТСП 100П, числоимпульсный датчик расхода Тирэс.
После загрузки этой очереди задач в Тэкон-19 5М ( прибор был без очереди задач заказывался в вашей фирме) не удаётся записать в модуль некотрые параметры:
Задача: Gнпар мщ
Алгоритм №0216 Расч расх насыщ пара мощностным датч расхода
параметр 801Е Расход с датчика, ед/час - показывает ***
При изменении этого параметра на 0 и записи его в модуль он потом опять меняется на ***.
Из-за этого 801Е ограниченный параметр Хогр тоже ***,алгоритм 0194 80С2 Входной параметр ***, в алгоритме 0030 параметр 80А0 *** 80С2 ***, в алгоритме 0193 параметр 80А0 измеренная величина х ***. И так далее. Это влияет на расчёт и накопление расхода.
Для алгоритма №0215 Расч расх перегр пара мощностным датч расхода тоже самое.
Заранее спасибо.

gae
02.09.2013, 14:52
1. Вышлите свою очередь задач, например, на мою почту gae@kreit.ru, посмотрим, что за очередь.
Одновременно сообщите значения всех параметров настройки в алгоритме частотного датчика 0193.
2. Если Вы использовали "старую" очередь, не включенную в библиотеку, то ситуация может быть следующей. В одной из таких очередей было разрешено суммирование числоимпульсного и частотного датчиков, причем на самом деле использовался один из них. Если реальный датчик Вы используете как числоимпульсный, а не частотный, проверьте настройки неиспользуемого частотного датчика в алгоритме 0193 в очереди. В частности, ОБЯЗАТЕЛЬНО назначьте РАЗНЫЕ значения Fmin и Fmax в нем, любые значения, например, 0 и 1. Значения расходов для этих частот можно назначить любые, например, оба нулевых. Неиспользуемый алгоритм работает все равно, при равных частотах Fmin и Fmax получается деление на нуль, и выход алгоритма становится неопределенным.
Если используете частотный выход ТИРЭС, занесите правильные значения всех параметров в алгоритм 0193.