PDA

Просмотр полной версии : ТЭКОН 19 потеря дробной части (изменение разряда значений)


Dana
21.02.2013, 13:46
Добрый день!

Подскажите пожалуйста можно ли как-то обойти потерю дробной части. В руководстве по эксплуатации Т10.00.60 РЭ в пункте сказано что "при превышении целой частью любого накапливаемого парамета числа 10в6 счет ее начинается снова с нуля".
Таким образом получается что в почасовом отчете в строке Итого выходит к примеру расход газа 1 230 104 Нм3, а в суточном отчете уже получается 230 104 Нм3.

Пожалуйста расскажите как это можно исправить?

Yaric
22.02.2013, 11:59
Добрый день.
Это можно исправить с помощью изменения единиц измерения (измерять в тыс. м3).
Вот пример (http://s2.ipicture.ru/uploads/20130222/jJWvA3wA.png) такой операции.

KREIT Bot
22.02.2013, 12:06
Эта тема была перенесена из раздела Программное Обеспечение (http://forum.kreit.ru/forumdisplay.php?f=6).

Перенес: Yaric (http://forum.kreit.ru/member.php?u=3418)