PDA

Просмотр полной версии : Тэкон19 простые вопросы по эксплуатации


Александрзеленый
17.02.2013, 18:38
I.
Здравствуйте,имеем Текон19,скажите как идет подсчет потребления гигакалорий пара при отключении питания:
1.по трубе за все время отключения
2.в архив просто записывается время и продолжительность отказа без нарастающего показания.
3.ничего не происходит?


II.
Как в Теконе в одном из меню текущих значений(т/ч.,тС-пара,давления и т.д.) попасть в меню архивов и др настроек.Т.к. после включения прибора ,попадая в одно из меню,непонятно как перейти в другое используя две кнопки.Кнопка "вправо"листает текущее меню перебирая значения,кнопка"вверх" изменяет направление чтения "правой"кнопки.То есть попав изначально в какое нибудь меню при первом включении-там и остаешься,какая комбинация кнопок должна быть для перехода в главное меню из подменю?

Yaric
18.02.2013, 12:39
Ответы на все Ваши вопросы есть в документации на прибор.
I. Вариант 3, но записывается "Время неисправной работы." ТЭКОН-19, Руководство по эксплуатации (http://kreit.ru/cont/i/documents/t19re.pdf). Раздел 2.3.5.5, стр. 24.
II. Переход в "Начальное меню" осуществляется с помощью одновременного нажатия обеих кнопок. ТЭКОН-19, Руководство по эксплуатации. (http://kreit.ru/cont/i/documents/t19re.pdf) Раздел 4.2.2.1, стр. 51.