Доброго времени!
Помогите!
К нам попали контроллеры ТЭКОН-19 в "сыром" виде, т.е. не настроенные на наш технологический объект. Что необходимо для того, чтобы Вы могли посодействовать в решении этой проблемы?

Pablo
06.02.2012, 09:16
Здравствуйте!
Вы можете оставить заявку на программирование по телефону любому менеджеру нашей компании, предоставив ему всю необходимую для этого информацию по Вашему технологическому объекту. Готовый проект может быть выслан Вам по электронной почте для самостоятельной "заливки" в прибор с помощью программы "Телепорт", либо мы можем "залить" проект в Ваши приборы - для этого нужно будет выслать их нам. Выбор варианта за Вами. Со стоимостью услуги Вы можете ознакомиться на страничке "Прайс". Кроме того, Вы можете самостоятельно запрограммировать Ваши приборы с помощью программы "Диалог-19" (скачать в разделе "Программы").

16.02.2012, 08:32
Здравствуйте!
У меня имеется контроллер ТЭКОНТ-19.
Какая мне нужна программа для получения дневных месячных архивов по телефоной линии?

Olga
16.02.2012, 12:23
Добрый день!
Для чтения архивных данных по телефонной линии надо приобрести программный комплекс "Искра", базовый комплект с сервером обмена "через последовательный порт"

kirych
13.03.2012, 20:20
Здравствуйте.
Имеются несколько тэконов Т-19М-02. Настроены на вычисление расхода насыщенного пара методом перепала давления. К каналу J00 подключен датчик Метран-55, к каналу J01 подключен датчик перепада давления Метран-150. Оба датчика подключены по двухпроводной схеме. К каналу температуры подключено термосопротивление по 4-х проводной схеме ТС-1288 100М.
Ситуация следующая: когда задействовано только термосопротивление (давление и перепад отключены от прибора), температура измеряется точно, как только подключаем датчик давления и/или перепада, показания температуры резко падают (уменьшается напряжение и сопротивление в канале Т0, в каналах J0 и J1 также падает напряжение процентов на 20). Как только снова отключаем токовые датчики, температура приходит в норму. Что может быть, подскажите, пожалуйста.

Konst
15.03.2012, 13:37
Добрый день.
Наиболее вероятная причина наличие гальванической связи между цепями токовых датчиков и "землей".
Убедитесь что схема подключения токовых датчиков соответствет приведенной в РЭ на Т-19.

Уточняю.
Цепь "+" с БП должна быть соединена с "+" датчика.
Цепь "-" датчика должна быть соединена с "+" измерительного входа Ix.
Цепь "-" измерительно входа Ix должна быть соединена с "-" БП.

Ещё вопрос, что значит значение напряжения на токовых каналах падает на 20%. Это при подключении температуры, или независимо от этого.

P.S. Есть вероятность замыкания элемента термосопротивления с корпусом, однако такое бывает крайне редко.

kirych
15.03.2012, 19:06
все токовые датчики подключены именно по такой схеме, какая описана в Вашем ответе. А вот схема подключения таких датчиков в руководстве на Тэкон-19 нарисована НЕВЕРНО. Там "+" БП подключается к "-" датчика и "+" датчика к "+" измерительного канала Т-19. Исправьте, пожалуйста.
Спасибо, будем искать проблемы с "землей".

kirych
15.03.2012, 19:06
все токовые датчики подключены именно по такой схеме, какая описана в Вашем ответе. А вот схема подключения таких датчиков в руководстве на Тэкон-19 нарисована НЕВЕРНО. Там "+" БП подключается к "-" датчика и "+" датчика к "+" измерительного канала Т-19. Исправьте, пожалуйста.
Спасибо, будем искать проблемы с "землей".

Konst
16.03.2012, 07:57
Добрый день.
Вы абсолютно правы относительно схемы в РЭ.
За одним маленьким исключением.
Т.к. датчик все таки токовый, на схеме указано подключение относительно сигнала "ТОК", а не "НАПРЯЖЕНИЕ". В этом случае полярность обратная. Будьте внимательны.

P.S. Однако РЭ наверное придется подправить, дабы исключить такие недоразумения.