PDA

Просмотр полной версии : Типы параметров


Freya
23.12.2009, 10:17
Здравствуйте!
У меня появился вопрос по типам параметров, используемых для настройки Тэконов. Когда строишь свою очередь задач, то можно увидеть, что некоторые параметры имеют тип float, какие-то - HEX и т.д. Нигде в описании я не нашла информации по типам параметров. Если можно, опишите пож-та все типы параметров.

gae
24.12.2009, 13:11
Подавляющее большинство нужных пользователю параметров - это арифметические параметры, и поэтому они имеют формат float. Шестнадцатиричные и десятичные числа используются, в основном, для вспомогательных целей - различные номера и т.п. Битовые признаки используются как логические переменные. По всем жестким параметрам тип параметра указан в РЭ на ТЭКОН-19, см. приложение Б (видимо, Вы его не читали). Список гибких алгоритмов приведен там же, сами алгоритмы описаны в "Описании алгоритмов ТЭКОН-19", есть и на диске к ТЭКОН-19, и на сайте.
Если очередь составляете ВЫ сами программой РОМБ, то РОМБ позволяет посмотреть тип любого параметра, достаточно навести на него курсор, потом возможны действия правой кнопкой мыши (но аккуратно!). А если очередь у Вас готовая, то зачем Вам тип параметра? Любая наша программа обмена (например, ТЕЛЕПОРТ, или диспетчерская программа ИСКРА) после считывания очереди опознает типы параметров по базе данных и индицирует их в требуемом виде.

Freya
25.12.2009, 09:43
Большое спасибо, Гай, за развернутый ответ. Разглядела наконец-то эту колонку в приложении А. Сейчас поищу, где смогу увидеть типы данных для гибких задач. Ибо в приложении Б нет такого полезного столбца.
И очередь я составляю сама...
С наступающим Новым Годом вас, Гай)))