Просмотр полной версии : При включении ТЭКОН 17 вырубается автомат


serg_m84
02.10.2007, 11:29
При включении ТЭКОН 17 вырубается автомат, отключили заземление, прибор работает нормально, при подкючении заземления автомат вырубается. Замерили разность потенциалов земли и ноля составила 115В, земли и фазы 115В. Без включения ТЕКОНа другие приборы работают нормально. Что делать? Как исправить? Почему так себя ведет ТЭКОН?

Konst
02.10.2007, 12:37
Добрый день.

Уточните пожалуйста, что "отрубается".
Именно автомат питания ?
Если "да", то на какой ток срабатывания расчитан
данный автомат и какова схема его включения.

Если это не какая-то неисправность ТЭКОН-а, то
разность потенциалов обьясняется емкостным
делителем, состояшим из двух последовательно
соединенных конденсаторов емкостью 0.47мкФ со средней
точкой обьединенной с землей. Данный фильтр осуществляет
подавление помех излучаемых БП в сеть общего пользования
и снижает их до уровня, оговоренного нормами электро-
магнитной совместимости.

Если у Вас установлено УЗО ( а не автомат) то возможно
уровень срабатывания по току через землю низок для фильтра
с данными характеристиками.

02.10.2007, 15:06
Konst, Да, извините, действительно вырубается УЗО ВКЗ 22-25В ток отключения 30 мА. Спасибо за предидущий ответ. Не могли бы Вы подсказать как решить данную проблему?

Konst
02.10.2007, 15:49
Либо в личку, либо звоните Дубовцеву Константину
Викторовичу.

serg_m84
03.10.2007, 15:05
а как в личку писать?

Konst
03.10.2007, 15:33
dkv@kreit.ru