Просмотр полной версии : ТЭКОН 17 и МТП-73
Есть Т17 с ИРПС(осн,FT1.2,9600,сет.номер 2) и МТП-73(исп.01,сет.номер0,каналы все 9600).Тэкон подключен к 2 каналу RXD- 14 TXD+ 13. МТП-73 на multidial отвечает нормально, а Телемост( com1, МТП 2х пров, 9600, FT1.2, сет.ном.контр. 2, осн.канал, номер канала мультипл. 2) пишет не получено подтвержение номера канала2,проверьте подключение коммутатора. Как подключить? какие еще есть программы для работы?
Клемма 13 (I2+) /согласно РЭ на МТП-73/ это вытекающий ток для МТП-73. Провод с нее должен идти на RXD- ТЭКОНа.
А TXD+ с ТЭКОНа - на клемму 14.
Еще проверьте установку джамперов согласно инструкции по монтажу Т17 (вариант в - двухпроводная схема подключения с активным приемником)
Сетевой номер ТЭКОН-17 Вы назначили правильно - в МТП-73 канал выбирается по совпадению с сетевым номером, так что в настройке все в порядке.
Кстати, клеммы на МТП-73 намеренно обозначены стрелками, потому что с токовым интерфейсом, как ИРПС (он же токовая петля), проще ориентироваться понятиями не + и -, а втекающий-вытекающий ток. В руководствах пользователя для ИРПС мы обозначаем + вытекающий по отношению к данному прибору ток.
В Телемосте "МТП" - это старый мультиплексор, МТП (Т10.00.15).
Опции "МТП-73" в Телемосте пока нет.
МТП Т10.00.15 не так давно был снят с производства с заменой на МТП-73. Здесь есть наша недоработка.
Так получилось, что "Телемост" пока не был доработан, чтобы добавить этот пункт в диалог выбора вида связи.
Выберите опцию RS-232, скорость 19200.
Объяснение в том, что мультиплексор МТП-73 обменивается с ПК на фиксированной скорости 19200. Должен работать.
Для работы со всеми ТЭКОН кроме бесплатных программ предлагается программный диспетчерский комплекс "Искра".
Спасибо за ответ. Пробовал "Искру" не нашел, где задается номер канала МТП73 в Manager.
Для МТП-73 номер канала равен сет. номеру ТЭКОН.
Именно по такому принципу МТП-73 производит коммутацию каналов. Ему приходит пакет данных от ПК, он узнает адрес назначения и отправляет в канал ИРПС с номером, равным адресу.
Поэтому в "Искре" и задается только сетевой номер ТЭКОН, этого достаточно.
Пробовал, крейтС пишет ошибка обмена: 15:26:54:140 : >> 10 41 02 01 40 15 00 99 16
15:26:57:390 : m=3 m2:=3 15:26:54 15:26:57
15:26:57:390 : îøèáêè îáìåíà
15:26:57:390 : <<
15:26:57:531 : >> 10 42 02 01 40 15 00 9A 16
15:27:00:656 : m=3 m2:=3 15:26:57 15:27:00
15:27:00:656 : îøèáêè îáìåíà
15:27:00:656 : <<
15:27:00:796 : >> 10 43 02 01 40 15 00 9B 16
15:27:04:046 : m=3 m2:=3 15:27:00 15:27:04
15:27:04:046 : îøèáêè îáìåíà
15:27:04:046 : <<
15:27:04:156 : t hvo2 Ïðîâåðêà ïðîòîêîëà îáìåíà Ft1.2
15:27:04:187 : >> 10 40 02 01 40 17 00 9A 16
15:27:07:437 : m=3 m2:=3 15:27:04 15:27:07
15:27:07:437 : îøèáêè îáìåíà
15:27:07:437 : <<
15:27:07:687 : >> 10 40 02 01 40 17 00 9A 16
15:27:10:937 : m=3 m2:=3 15:27:07 15:27:10
15:27:10:937 : îøèáêè îáìåíà
15:27:10:937 : <<
15:27:11:187 : >> 10 40 02 01 40 17 00 9A 16
15:27:14:140 : m=3 m2:=3 15:27:11 15:27:14
Все таки, проверьте правильность:
1) настройки в ТЭКОН: описатель интерфейса 0248 (сет. номер =02, FT1.2 без CRC) и код скорости 0960 (9600)
2) в ИСКРЕ: номер com-порта
3) версия kreits? (у меня 3.22 работает) (хотя вряд ли дело в этом.. запросы в Вашем протоколе те же самые, только ответов нет)
оба и осн. и доп. стоят 0248 0960, в искре ком1( на мульдиал МТП отвечает),версия kreits 3.19, при работе с ИРПС-232 все нормально(напр порядка 21в) при подключении к МТП73 напр. падает до 5в. при правильном подкл. и до 1в если поменять полярность по любому из каналов. МТП новый, номер 0008
Наверное, вы не сняли перемычку перевода МТП-73 в режим конфигурации. Она расположена под клеммами 9 и 10. После процесса программирования для перевода прибора в работу ее необходимо снять.
Спасибо, конечно не снял перемычку. Извините за невнимательное прочтение РЭ. :)
Все работает ОК.