PDA

Просмотр полной версии : Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.


sugresmax
03.01.2007, 18:33
Приветствую всех.
Хотелось бы услышать (прочитать) о подключении теплоэнергоконтроллера ТЕКОН 17 к ПК. Какие нужны кабеля и т.п. , программное обеспечение ...
Задача такая: Нужно подключить Текон к компьютеру и считать/записать данные. Компьютер не "видит" устройства, следовательно связь не устанавливается. Каких либо конкретных инструкций я не нашел. Помогите добрым словом ;)
Заранее спасибо и с Новым годом )

Andrew
08.01.2007, 14:37
Здравствуйте! С Новым годом!

1) Т17 можно подключить к ПК по-разному. Зависит от комплектации ТЭКОН, какие в нем установлен интерфейсы обмена (возможны много вариантов: RS-232, ИРПС, RS-485, CAN-BUS..). Если комплектация нестандартная, Вы должны знать ее, согласно заказу. В Т17 стандартной комплектации устанавливается один (основной) интерфейс RS-232. В нестандартных комплектациях может быть +1 (дополнительный) интерфейсный модуль.

2) Допустим, комплектация стандартная. Тогда подключаем к COM-порту ПК стандартным кабелем (нуль-модемным) 9F (розетка) - 25F розетка. Для справки: разводка минимального кабеля (9F-25F) для соединения с ПК: 2-2, 3-3, 5-7.

3) Программы: существует бесплатное ПО для настройки Т17 - программа "Диалог" (dialtek.exe) (чтение настроек, проверка, запись в ТЭКОН); для обмена с ТЭКОН - программа "Телемост" (ttm5.exe). Обе идут в комплекте с ТЭКОН на том же диске.

P.S. Судя по вопросу, ранее Вы с Т17 не были знакомы. Наверное, было бы правильно начать знакомство с прибором с чтения документации. Идет в комплекте поставки к каждому ТЭКОН-17 в бумажном и электронном виде (на cd), можно взять и на сайте (Продукция-Документация-ТЭКОН-17).

eddie
15.01.2007, 16:22
Здравствуйте! Проблема: приобрели адаптер rs232-ИРПС, подключаю его к КОМ через переходник 9-25 (распайка 2-3,3-2,4-20,5-7,7-4) и к ТЭКОН 17 по двухпроводной схеме с активным приемником 9 - TxD+,25 - RxD-, 11 - 19, и не могу подключиться "Диалогом".
Что сделал не правильно? перемычки на Тэкон выставил согласно руководству. Какие настройки Тэкон на ИРПС? Какие настройки "Диалога"?

Andrew
15.01.2007, 18:22
Здравствуйте!
По подключению. Распайка переходника 9-25 - OK.
Если используется вариант в) из руководства, с активным приемником, контакты 9 и 25 на адаптере должны быть наоборот. Поменяйте местами на ТЭКОНе.

TxD+ (ТЭКОН-17, вытекающий ток) должен соединяться с Rx- (конт. 25 адаптера, для него это втекающий ток). Соответственно RxD- с конт. 9. Перемычка правильно (11-19).

DimaZh
05.11.2009, 22:21
Здравствуйте. Помогите подключить Текон 17 к компьютеру с помощью ИРПС. В Теконе 17 стоит модуль Т10.02.124, имеется адаптер RS232 - ИРПС 'ТЕКОН-10 АТП'. Линия связи между Теконом 17 и компьютером примерно 80 метров. По какой схеме включения связь будет надежней. Что значит четырехпроводная схема подключения с активным приемником и передатчиком, то, что питание токовой петли осуществляется внутренним блоком питания Текона 17? Спасибо.

Andrew
09.11.2009, 10:33
Добрый день.
Что значит четырехпроводная схема подключения с активным приемником и передатчиком, то, что питание токовой петли осуществляется внутренним блоком питания Текона 17?
именно так.

По какой схеме включения связь будет надежней.
Вообще, на таком расстоянии (80м) не существенно, какая будет выбрана схема подключения (2-проводная или 4-проводная). В принципе, 4-проводная понадежнее на больших расстояниях. Из-за меньшего падения напряжения на одном приемнике и одном передатчике, которые включены в токовую петлю (в случае 2-проводной в одной петле находятся 2 приемника и 2 передатчика) и некоторых других факторов.

DimaZh
09.11.2009, 21:29
Здравствуйте.
Спасибо за ответ. Я набросал примерную схему подключения. Имеется ли возможность переслать ее вам для проверки? Я раньше с ИРПС не работал, поэтому для полной ясности еще один вопрос. В схеме подключения с пассивным приемником и передатчиком необходим внешний блок питания, если необходим, то с какой стороны его подключать? Спасибо.

Andrew
10.11.2009, 09:46
Пожалуйста, присылайте (aae собака kreit.ru).
Действительно, нужен внешний блок питания, а точнее генератор тока J=20мА, который включается в одну петлю с приемником и передатчиком.
С какой стороны его включать - несущественно (можно и со стороны ТЭКОН, и со стороны компьютера).

В ТЭКОН-17 с интерфейсом ИРПС есть встроенные 2 генератора тока 20мА.
В адаптере Т10.00.08 (RS-232 - ИРПС) они тоже есть.
Но удобнее использовать встроенные в Т-17. В другом случае (питания токовой петли со стороны компьютера) со стороны компьютера будет нужен лишний БП с двумя проводами подключения его к адаптеру Т10.00.08, это лишние сложности.

Yruy
06.09.2010, 10:55
Здравствуйте.
Нет связи Тэкона-17 ?3551 с компьютером по RS-232.С модемом обмен нормальный.
Настройка канала 01:48 и 09:60 распайка кабеля 9-25 2-2,3-3,5-7. кабель целый СОМ порт компьютера рабочий проверен.
При работе с Диалогом пишет подключение Окей нет ответа от Тэкона такое же сообщение выдаёт и Телемост.
Подскажите в чём причина?
Заранее благодарен за ответ!

Konst
06.09.2010, 12:16
Добрый день.
Если Вы уверены что с модемом обмен нормальный, значит интерфейс ТЭКОНа работоспособный.
Распайка кабеля правильная.
Установите перемычку ENPROG на ТЭКОНе и перевключите питание.
При данных настройках обмена выберите в "Диалоге" протокол FT1.2 без расчета CRC, сетевой номер "1" и скорость обмена 9600, после чего попытайтесь повторить сеанс связи с
прибором.

Должно все получиться.

P.S. Хотя не совсем понятно причем тут модем. Данные настройки ТЭКОНа не подразумевают обмен через модем.

06.09.2010, 12:50
Про модем имелось ввиду,что интерфейс ТЭКОНа работоспособный.
Все манипуляции о которых Вы пишете проделаны и не раз,однако обмена с ТЭКОН нет. Что ещё можно предпринять?

Yruy
06.09.2010, 13:25
Про модем имелось ввиду,что интерфейс ТЭКОНа работоспособный.
Все манипуляции о которых Вы пишете проделаны и не раз,однако обмена с ТЭКОН нет. Что ещё можно предпринять?

Konst
06.09.2010, 13:26
Все-таки я так до конца и не понял.
ТЭКОН с модемом работает или нет?

Если работает, проблем при связи с ПК быть не должно.
Каким образом проверена работоспособность порта ПК?

Konst
06.09.2010, 13:28
В "Диалоге" Вы выбираете настройки, описаны ранее ?
FT1.2 без CRC, номер 1, скорость 9600.

Yruy
06.09.2010, 13:48
У нас два ТЭКОНа-17.Один в работе,другой в резерве.На рабочем месте он работает с модемом и передает данные в Тепловые сети. Второму пришла очередь проводить поверку,до этого года,лет 5 мы возили к вам,сейчас закупили образцовое оборудование и хотели его поверить по месту,так как нет возможности официально привезти к вам,так как находимся в Казахстане,а там проблемы перевоза через границу.В Диалоге выбирали настройки указанные Вами. Работоспособность порта проверяли подключением другого прибора.

Konst
06.09.2010, 13:55
Если я Вас правильно понял, один ТЭКОН работает
с ПК, второй с идентичными настройками и тем же самым
кабелем не работает. Однако на обьекте от наботает с
модемом.

Ситуация странная.

Конечно возможна какая-то неисправность, однако дистанционно
я не могу дать конечного заключения.

Konst
06.09.2010, 13:58
Конечно возможна ещё следующая ситуация.
Проверьте шлейф RS-232.Может что в ленточном кабеле
или колодке.
Колодку проверьте хотя бы визуально.

Konst
06.09.2010, 14:26
Подскажите пожалуйста комплектацию ТЭКОНА.
По нашей базе производства он проходит с
двумя интерфейсами.
Основной - Токовая петля (ИРПС) 20 мА.
Дополнительный RS-232.
К какому Вы пытаетесь подключиться и каким
образом это делаете ?

Т.е. у Вас не минимальная (базовая) конфигурация.
Речь идет о номере 3551.

Yruy
06.09.2010, 14:40
Господа ответьте пожалуйста,что можно ещё предпринять?

Konst
06.09.2010, 14:51
Для начала я Вас прошу указать комплектацию,
которая значится в вашем формуляре на ТЭКОН.

Т.к. по нашей базе, основной интерфейс RS-20
и его невозможно подключить к RS-232.

Подключение должно осуществляться по крайней
мере черз МПИ. (Дополнительный интерфейс).
Опять же по нашей базе установлен RS-232.

Внесите пожалуйста ясность в этот вопрос.

Говорим о ТЭКОН-17 зав. N3551.

Yruy
06.09.2010, 14:52
Да у нас ТЭКОН-17 зав.? 3551 два интерфейса. Пробовали подключать по обоим каналам. ИРПС подключали при помощи преобразователя токовой петли приобретённого у Вас. Результат-одинаков.

Konst
06.09.2010, 14:53
А вот это уже другой разговор.
Для подключения по ИРПС необходим полный
удлинитель COM порта.
Ну и несколько иная распайка линии связи. см. РЭ
на Т-17.

Konst
06.09.2010, 14:55
В принципе ТЭКОН должен работать по обеим интерфейсам.
Выше Вы описали настройки МПИ или Основного интерфейса.
Они могут быть разными.

Если есть возможность предлагаю Вам позвонить по
телефону и решить все при разговоре.

Yruy
06.09.2010, 14:58
По формуляру модуль интерфейса RS-232-1шт.,дополнительное устройство ИРПС-1шт.

Yruy
06.09.2010, 15:01
Напишите пожалуйста по какому номеру с Вами связаться и в какое время?

Konst
06.09.2010, 15:01
Попробуйте изменить вручную настройки МПИ на
01:48 и 09:60 (именно МПИ т.к. он RS-232).
После чего перевключить питание и попробовать
связаться с прибором.

Konst
06.09.2010, 15:02
Можете прямо сейчас либо с 9-00 до 17-00
любого дня (кроме выходных).

343 216-51-10
Дубовцев Константин.

Yruy
06.09.2010, 15:16
Эти настройки МПИ 01:48 и 09:60 и выставлены,постараемся связаться завтра,у нас нет выхода на меж.город.Спасибо за внимание к нашей проблеме

Konst
06.09.2010, 15:17
Если это настройки МПИ то как он работал с модемом
на обьекте?
Странно.
теоретически можно по аське,
хотя не самый удобный способ. 117339329

Yruy
07.09.2010, 08:36
Просим вас указать настройки каналов обмена для основного и дополнительного интерфейса ( пояснить какой и чем работает ) и если не трудно схему подключения СОМ-1 порта компьютера к Тэкону для программирования и проведения настройки с помощью купленной у вас программы так как ваши советы результатов не дали.
Тэкон -17 ?3551 настройки на данный момент сделаны согласно вашим ответам кабели подключения проверены распайка 2-2,3-3,5-7. Диалог пишет нет ответа от Тэкона. СОМ порт проверен с помощью другого прибора.
В течении дня постараемся связаться по телефону.

Yruy
07.09.2010, 09:44
Господа ответьте пожалуйста!

Konst
07.09.2010, 10:00
Добрый день.
Для самого простого случая.
Настройки:
Осн. канал (в Вашем случае ИРПС) 01:48, 09:60
Интерф. модуль (в Вашем случае RS-232) 01:48, 09:60

Konst
07.09.2010, 10:01
В "Диалоге" выбираете протокол FT1.2 без расчета CRC, сетевой номер 1 скорость обмена 9600. Никаких
перемычек в этом случае устанавливать не надо.

Может быть все же по ICQ ? Диалог живее будет.

Для работы через ИРПС необходимо использовать удлинитель COM порта DB9F -> DB25M. И преобразователь
RS-232 -> ИРПС Т10.00.08.

Для подключения по ИРПС пользуйтесь рисунком 3.15 инструкции по монтажу на Т-17 Т10.00.41 ИМ.
Четырехпроводная схема с активными приемником и передатчиком (заводская установка).

Yruy
07.09.2010, 10:19
Настройки описанные выше установлены,но связи с ТЭКОНом нет.
Выписка из формуляра:Базовый комплект ТЭКОН-17 - Модуль измерительный Т10.01.101
Дополнительные устройства базового комплекта - Интерфейс ИРПС 20мА Т10.01.116 - 1шт.
Модули расширения базового комплекта - Модуль коммутатора напряжений Т10.01.112 - 2шт.; Модуль генераторов тока Т10.01.59 -2шт.; Модуль питания дополнительный Т10.01.76-01 - 2шт.; Модуль интерфейса RS232 Т10.01.19 - 1шт.
Где может ещё собака зарыта? Подскажите
По другой таблице ещё дополнение: канал RS232 не оптоизолированный,канал ИРПС оптоизолированный

Konst
07.09.2010, 10:22
Реализуете четырехпроводную схему подключения
следующим образом.
клемма 3 (ГТ1+)на МП Т10.02.124 ->;
контакт 25 разъема DB25 Т10.00.08

клемма 4 (TxD-)на МП Т10.02.124 ->;
контакт 19 разъема DB25 Т10.00.08

клемма 5 (ГТ2+)на МП Т10.02.124 ->
контакт 11 разъема DB25 Т10.00.08

клемма 6 (RxD-)на МП Т10.02.124 ->
контакт 9 разъема DB25 Т10.00.08

Попробуйте так подключиться.
В "Диалоге" выбрать ИРПС 4-х проводный.

Но все же ?
Этот прибор на объекте с модемом работал ?

Yruy
07.09.2010, 10:31
На объекте этоо прибор работал однозначно с модемом и передавал данные в Тепловые сети,после 2-х лет работы его поменяли только из-за окончания срока поверки.

Konst
07.09.2010, 10:35
Ну тогда остается только пожать плечами.
Чудес не бывает. А какой номер второго прибора ?
Который в данный момент работает ?

Yruy
07.09.2010, 10:37
Как то информация отражается не поностью,по нашей переписке. У нас на заводе нет установленной аськи,поэтому не получиться

Konst
07.09.2010, 10:41
Тут необходим "живой" диалог.
У Вас как я понял два прибора 3550 и 3551.
Один из них связывается (3550) второй нет.
Вы утверждаете что он (3551) нормально работал
на обьекте с модемом. При настройке 01:48 он в
принципе может работать с модемом, но может и не
работать.
Необходима настройка 01:58.( до версии ПО N30)
и 00:58 после версии ПО N30.

Yruy
07.09.2010, 10:41
?3550

Konst
07.09.2010, 10:42
В дополнительном интерфейсе ( МПИ ) поддерживается
только протокол FT1. Остальные настройки не действительны
и могут работать некорректно.

Konst
07.09.2010, 10:44
Далее. Можно посмотреть заводские настройки прибора
на предмет описания модуля МПИ.
Меню: Настройки -> Зав.константы -> общие -> позиции :
В позициях 02:03 должно быть описание 00:40.

Если есть возможность проверьте соответствие в обоих приборах.
Они у Вас должны быть идентичны по комплектации.

Konst
07.09.2010, 10:51
Можете ещё попробовать один шаг.
Если прибор очень долго лежал без питания
возможно что разрядилась батарея
поддержки ОЗУ.

В этом случае неплохо зделать "начальный запуск"
и поменять батарею поддержки.

Начальный запуск осуществляется из меню:
Настройка -> очистка памяти
1 -> полная очистка

затем

2 -> начальный запуск.

Yruy
07.09.2010, 11:00
Дело в том что мы ТЭКОНы через компьютер не подключали,а вводили данные через клавиатуру ТЭКОНа,так что не могу утверждать,что и 2-й будет работать с компьютером. Просто информацию которую вы написали выше не полностью отразилась,попробуем подключить без перемычки

Konst
07.09.2010, 11:08
Все таки попробуйте реализовать софтверный начальный запуск.

Yruy
07.09.2010, 11:11
Подскажите тип используемой батерии,её можно приобрести в рознечной торговле или она специализированная и её надо приобретать у Вас

Konst
07.09.2010, 11:19
Везде продается
CR2032.
Но она внутри( в держателе ).
Необходимо снимать переднюю панель.

Yruy
07.09.2010, 11:22
Спасибо большое, будем реализовывать ваши решения

Konst
07.09.2010, 11:24
Перезапуск можно зделать и со старой батареей.
Попробуйте.
Хотя конечно если у Вас есть преобразователь ИРПС,
смело связывайтесь через основной интерфейс.
Он должен работать в любом случае т.к. вся диагностика,
настройка и поверка в заводских условиях, производится
через него.

Yruy
07.09.2010, 13:47
Константин большое спасибо за помощь,причина была в перезапуске,поменяли батарейку и всё заработало. Программа Диалог и Телемост заработали,но с программой "Тест" (корректировка заводских настроек)приобретенной у вас не хочет работать. Подскажите к кому обратиться это наверно уже не ваш вопрос? В чем может быть причина

Незарегистрированный
21.07.2011, 22:15
Доброго времени суток уважаемые производители!Проблема в том что не могу подключиться к ТЭКОН 17 через программу "Диалог". Подключаюсь через RS-232. Прочитал полностью этот топик, прошу помочь прояснить следующие вопросы:
1. О какой перемычке идет речь и как ее устанавливать
2. Какие настройки соединения указывать в программе диалог
3. Как проверить распайку кабеля для подключения
4. Существует ли в вашей организации подробная инструкция со скриншотами по установлению связи с ТЭкон 17 через программу "Диалог"
5. С кем я могу связаться по телефону или майлу для выяснения всех этих вопросов

gae
25.07.2011, 11:46
Отвечаю по пунктам.
1. Перемычка ENPROG устанавливается на монтажной плате МЧВ0 в тех случаях, когда надо либо проигнорировать установленные при настройке канала на ТЭКОН признаки модема, либо временно обеспечить скорость обмена 9600 бод взамен установленной другой. В остальных случаях она не нужна.
2. Настройки обмена в программе ДИАЛОГ указывать именно те, которые заданы на ТЭКОНе (с возможным учетом п.1). Посмотреть реальные настройки ТЭКОН можно через его дисплей в разделе настройки\константы пользователя\обмен по сети\основной канал. Расшифровка см. "Руководство по настройке", есть и на прилагаемом к ТЭКОН диске, и на сайте.
3. См. таблицу 3.7 "Руководства по монтажу", прилагается к ТЭКОН и есть на сайте.
4. Такой инструкции нет, интерфейс и так достаточно понятен.
5. Телефоны на предприятии общие, (343)216-51-10 (можно -11..-15), секретарь соединит с требуемым сотрудником по теме вопроса.

al072
26.07.2011, 14:02
gae,
Спасибо, за подробные ответ по пунктам!Буду пробовать разбираться!В случае чего, буду звонить..