Просмотр полной версии : Как связать Текон 17 с Hayes модемом. Что необходимо?
Подскажите какие параметры и откуда их взять, что за строка инициализации?? Какая последовательность?
В Т17re.pdf (T10.00.41РЭ) на стр. 63-64 есть очень не плохой пример. У многих модемов АТ команды идентичны, их перечни и описания ониимеются на CD дисках с драйверами и/или в РЭ на модем. Неторопясь выполните шаг за шагом все процедуры настройки и все непременно получится.
Поправка - этот пример был перенесен из РЭ в инструкцию по настройке Т10.00.41 ИН (с.57) (не так давно документ Т10.00.41 РЭ для большего удобства был разделен на две части - Инструкция по монтажу ИМ и Инструкция по настройке ИН)
<A HREF="http://kreit.ru/templates/includes/file.php?fid=272" TARGET="_blank">Т10.00.41 ИН</A>
День добрый,
в продолжение темы по модемам:
есть 2 модема Robotics Curier и Т17, настроенных в соответствии с Лист 56 2.7.1.3 Т10.00.41 ИН прозрачный режим. Используем для проверки программы dialtek Hayes_TEK Telemost - всё работает. Ситуация вторая, ваша компания перешивает Т17 с целью "коммерческого учета сжатого воздуха", после этого - данная конфигурация неработает. На Т17 код 0058 и 1920. Через "0"-модемный кабель Hayes_TEK определяет, что скорость 9600, хотя на Т17 в экране другие данные. Пробуем разные варианты по скорости, больше через Hayes модем работающий на арендованной линии связь непоявилась. Насколько понял заказчиков. В начале Т17 работал с алгоритмом "0". а затем перепрошили алгоритм "3". Жду ваших рекомендаций, быстрее будет на аську 146816948
"На Т17 код 0058 и 1920. Через "0"-модемный кабель Hayes_TEK определяет, что скорость 9600, хотя на Т17 в экране другие данные. Пробуем разные варианты по скорости, больше через Hayes модем работающий на арендованной линии связь непоявилась."
В Вашем случае скорее всего установлена перемычка "Prog en", которая находится на колодке МЧВ0 над раъёмом интерфейса с правой стороны. Она устанавливает принудительно скорость 9600 и работу только с ПЭВМ. Чтобы вступили в действие записанные в константах пользователя настройки интерфейса надо снять перемычку и перезапустить Тэкон.
продолжение темы,
комплекс Т17 и 2 модема возили к вам, для наладки (пока я был в отпуске), в итоге связь появилась после того как вы запаяли перемычки на разьёме Т17-го, однако связь неустойчивая,
для востановления связи приходится физически отключать питание на модеме "master", после этого работает, хотя до путишествия к вам, при стандартеой прошивке (без расчета воздуха), модемы управлялись удалённо и связь непадала. Как только прошили воздух появились проблемы.
Человек, который ездил к вам расказать нечего несмог о настройки, может вы меня просветите.
Добрый день.
Что это за модем "master" ???
Уж не эти ли модемы, которые работают по выделенке
без питания ???
Насчет перемычки в разьеме.
- это была "пробная" мера и скорее всего не
она повлияла на работоспособность связки.
Просто некоторые типы модемов (точнее софта),
очень странно реагирововали на команду отключения
управления потоком ( &R1 ) если мне не изменяет память.
Т.к. ТЭКОН не осуществляет никакого дополнительного
квитирования сигнал RTS был напрямую замкнут с
сигналом DTR (разумеется корректно замкнут т.к. это оба
выходы). Сигнал DTR удерживается ТЭКОН-ом в активном
состоянии во время сеансов обмена.
Насчет различий в версиях.
С точки зрения обмена через Hayes модемы различий быть не
должно. По крайней мере проведенные проверки не выявили
каких-либо видимых отклонений.