Задумал создать нехитрую систему на МИР-61. Происал в Искру, создал команду телеуправления. Работает, но при запуске креитс.ехе пытается прочитать параметр (0121 кажется), которого в МИРе нет, как от этого избавиться?
Уточните, по какому виду связи идет обмен (через какой кабель / адаптер).
В программе Kreits выводится протокол обмена. Запрос несуществуюшего параметра Вы видите в этом протоколе? Если так, пожалуйста, пришлите копию этого протокола на email
aae [собака] kreit.ru
Я связывался с МИР-61 и через RS и CAN-BUS. В обоих случаях креитс.ехе запрашивает параметр F020 - длительность расчетного интервала.
Вот фрагмент лога по РС
>> 10 40 01 01 20 F0 00 52 16
ошибки обмена
а вот по CAN-BUS
>> 01 35 00 00 04 00 02 20 F0 00 00 00 00
>> 01 35 00 00 04 00 02 20 F0 00 00 00 00
>> 01 35 00 00 04 00 02 20 F0 00 00 00 00
результат один и тот же
МИР-61 (автом.опрос) чт настоек блока OK тип блока
МИР-61 архивы отсутствуют или не удалось прочитать описатели. Время след.обращения 05.12.2006 00:00
просто по канбасу весь процесс протекает быстрее. Хотя архивы в нем не описаны и нет галочек читать описатели и т.д.
<blockquote>Цитата:<hr size="1" noshade>Задумал создать нехитрую систему на МИР-61. Происал в Искру, создал команду телеуправления. Работает, но при запуске креитс.ехе пытается прочитать параметр (0121 кажется), которого в МИРе нет, как от этого избавиться?<hr size="1" noshade></blockquote>Искала, искала параметр 0121 нигде нет такого в обязательных... бросьте на мой e-mail ваш log, пожалуйста...
e-mail указан во всех программах ИСКРы (о программе..)
параметр F020 длительность расчетного интервала, считается "обязательным" для всей серии Тэкон-20, а вот нашелся модуль в котором нет такого параметра... Что ж сделать? либо терпеть такое неудобство вам, либо делать "тут играем, тут не играем" в программе, видимо в очередной версии KreitS придется делать... Ваше мнение?
Конечно же доделать Kreits.exe!
Дело в том, что сейчас я тренируюсь на 1-м, 2-х МИРах, но в недалеком будущем посторение системы на 17-ти. Будем ждать новую версию, время пока еще есть...
Сообщите версию Kreits. Еще раз, просьба прислать по почте полный протокол обмена
ong [собака] kreit.ru или aae [собака] kreit.ru
Креитс v3.17, от 13.09.2005, протоколы высылаю.
МУ-71 то же не имеет параметра F020
Давайте сформулируем так. Параметры типа F0хх "не обязаны" быть во всех модулях системы ТЭКОН-20, а просто, если они есть, то во всех модулях имеют одинаковые номера.
О параметре F020. Он есть (хотя бы по здравому смыслу) ТОЛЬКО в ТЭКОН-19, ибо измерительный (расчетный) интервал есть только в нем. КОнечно, неудачно получилось, что КрейтS при запуске обязательно опрашивает его тоже, но так возникло потому, что в основном и предполагался обмен только с ТЭКОН-19, остальные модули вспомогательные. Может быть, когда-нибудь либо научим либо модули отвечать на все параметры, хотя бы ерундой, либо КРЕЙТS будет доработана. Когда это будет, неизвестно, так что пока придется примириться с существующим порядком вещей..