Добрый день. Такой вопрос интересует. Произвели настройку УСП 178, в модбас пуле корректно отображаются данные, но на скаде хаотичный набор чисел. Хотелось бы узнать, имеется ли возможность программно поменять порядок байт в УСП 178? т.к. в контроллере не имеется возможности ввиду отсутствия доступа. Знаю что в ПО "Настройка УСП 178" во вкладке тест связи такая возможность присутствует.

Дмитрий
24.06.2022, 10:11
Добрый день!
Порядок байт можно изменить только для холдинг регистров.

Alexandr
24.06.2022, 10:40
Спасибо. Но странно, у меня такая же версия и перестановки байт нету в холдингах. Можете ссылку дать на данную версию?

Дмитрий
24.06.2022, 13:14
Ссылка на программу Настройка-УСП 178 https://kreit.ru/program/usp178.zip