Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 06.04.2017, 11:49   #1
Igor
Новичок
 
Аватар для Igor
 
Адрес: Саратов
Сообщений: 15
проверено ТЭКОН 19 - RS232

Здравствуйте!
На заводе имеется адаптер USB-RS232 T20.
На площадке установлен контроллер ТЭКОН-19.
Поставщики газа регулярно требуют изменять плотность газа для учета.
Скажите что необходимо сделать для изменения параметров плотности газа в контролере ТЭКОН-19 (при помощи имеющегося адаптера)?
ПО никакого пока нет.
Igor вне форума  
Старый 06.04.2017, 14:43   #2
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: ТЭКОН 19 - RS232

Здравствуйте.
В первую очередь Вам необходимо скачать с нашего сайта бесплатную программу ТТР20 "Телепорт". (данное ПО также есть на компакт-диске который идет в комплекте с Контроллером Т-19)
Далее выполняете подключение ПК к Контроллеру Т-19, через адаптер АИ-92 (USB-RS232). Запускаете программу телепорт, находите модуль и производите изменения условно постоянных величин.
operation вне форума  
Старый 06.04.2017, 14:47   #3
Vasyandra
Пользователь
 
Аватар для Vasyandra
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 34
По умолчанию Re: ТЭКОН 19 - RS232

Скачиваете программу Телепорт ТТР20
http://kreit.ru/programmes/14.html
Не забудь базу данных ТЭКОН-20 там же взять...
Запускаете Телепорт, указываете путь к базе данных (один раз при первом запуске).
Настраиваете параметры обмена на RS-232 и подключаетесь к ТЭКОН-19.
Далее скачиваем проект из ТЭКОН и в онлайне меняем необходимый параметр плотности газа.
Vasyandra вне форума  
Старый 06.04.2017, 16:05   #4
Igor
Новичок
 
Аватар для Igor
 
Адрес: Саратов
Сообщений: 15
Smile Re: ТЭКОН 19 - RS232

Спасибо!
Скачал Телепорт с сайта!
Скачал базу данных для ТЭКОН-19.
Путь к базе данных указал...вроде все работает.
Буду на заводе завтра попробую подсоединиться!
Igor вне форума  
Закрытая тема

Метки
тэкон-19, usb-rs232 t20


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос Связь OPC сервера с ТЭКОН19 через RS232-USB Антон Программное Обеспечение 9 03.02.2017 09:33
Подключения ТЭКОН 17 к ПК через rs232 BuldakovIV Настройка 4 18.09.2013 13:04


Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.0.16
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06125 секунды с 11 запросами