По умолчанию Проблема с расчетом расхода пара

Подскажите пожалуйста. Как можно проверить правильность расчета расхода пара, если можно подробнее, не уверены что правильно выводятся показатели расхода. И второй вопрос. Какую программу использовать для проверки вычислителя ТЭКОН-19 безпроливным методом?
FREEZZZ вне форума  
Старый 21.10.2009, 11:00   #2
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Проблема с расчетом расхода пара

Алгоритмы расчета расходов всех сред, реализованные в ТЭКОН-19, приведены в документе "Т10.06.116 РР. Преобразователь расчетно-измерительный ТЭКОН-19. Алгоритмы расчета". Этот документ есть и на прилагаемом к каждому прибору диске, и в разделе "документация" на нашем сайте.
Сам прибор сертифицирован Госстандартом, все его алгоритмы проверены и ошибок не содержат на 100 процентов, пользователям проверять их бессмысленно (не Вы первые пытаетесь нас в чем-то уличить). Если у Вас измерение расхода идет перепадным методом на диафрагме, эталонной программой является ГОСТовская программа "Расходомер ИСО" разработки Казанского ФГУП ВНИИР. Если у Вас расходомеры сразу объемного или массового расхода, проверить можно и вручную, по известным формулам плотности пара (они есть и у нас в описании алгоритмов).
А вообще совет - проверьте Вашу очередь задач в приборе и настройки всех параметров. Если настройку прибора делали не Вы, а какая-то организация, обращайтесь туда.
gae вне форума  
Старый 21.10.2009, 11:17   #3
FREEZZZ
Новичок
 
Аватар для FREEZZZ
 
Сообщений: 5
По умолчанию Проблема с расчетом расхода пара

Мы сами записывали очередь задач в ТЭКОН после того как туда внесли изменения, и не совсем понятно, что вы имеете ввиду под проверкой очереди задач.Как проверить очередь задач? Измерения проводятся ТИРЭС . В преобразователе используется вихривой метод измерения расхода.
FREEZZZ вне форума  
Старый 21.10.2009, 14:39   #4
FREEZZZ
Новичок
 
Аватар для FREEZZZ
 
Сообщений: 5
По умолчанию Проблема с расчетом расхода пара

В руководстве Т10.00.60 РЭ есть метод поверки беспроливным методом. Где взять эту программу?
FREEZZZ вне форума  
Старый 22.10.2009, 09:11   #5
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Проблема с расчетом расхода пара

1. Еще раз повторяю. Тщательно проверьте все связи по параметрам между задачами, проанализируйте правильность применения самих задач, величины параметров настройки, правильность размерности этих величин. Если датчик расхода имеет выход на герконе и невысокую (до 70 Гц) частоту выходных импульсов, во избежание дребезга включите фильтрацию его сигнала. И наоборот, если выход датчика бесконтактный, а частота высокая, отключите фильтрацию. Проверьте, чтобы на вход задачи расчета расхода пара (кстати, какого - насыщенного или перегретого? У Вас ни слова) давление поступало в размерности "МПа". И какой расход Вам не нравится - объемный или массовый, и при каких параметрах среды (температура, давление, сигнал с датчика, приведите пример).
2. Ну ни слова нет в нашем РЭ о "беспроливном методе поверки"! Так что не знаю, что Вы имеете в виду под "программой". И вообще, "беспроливной" или "проливной" методы поверки относятся к ДАТЧИКАМ, а наш прибор - это вычислитель, получающий от датчика готовый сигнал объемного расхода и пересчитывающий его в массовый. По датчику связывайтесь с его разработчиками.
gae вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема с GSM-модемами Wavecom WMOD2 и SIEMENS MC35i. sub_zero_0 Настройка 3 04.05.2010 08:23
Проблема с опросом ТЭКОН-17 Bear Программное Обеспечение 1 20.06.2007 09:17


Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06643 секунды с 11 запросами