Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Настройка

Настройка Вопросы по настройке оборудования

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 23.04.2020, 12:36   #1
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 313
проверено Контроль_наличия_24=

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как правильно реализовать очередь задач (расход, аналоговый токовый датчик) с контролем наличия напряжения БП =24В. Аппаратно устанавливается гальваническая развязка =24/сухой контакт - на вход F0. Необходимое условие - при "1" на F0 - исправная работа, при "0" (отсутствие питания =24В) - нештатная ситуация с архивированием и фиксированием в Журнале событий Т19.
Василий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2020, 08:47   #2
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Контроль_наличия_24=

Если прописать в журнале событий пользователя контроль обрыва токового датчика расхода, то при отключении питания датчика 24В, в данном журнале появляется запись об обрыве. Если прописать в сборном бите контроль обрыва токового датчика, то при отключении питания начнется счет времени нештатной работы.
Непонятен смысл сухого контакта контролирующего отключение питания датчика.
operation вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2020, 13:12   #3
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 313
По умолчанию Re: Контроль_наличия_24=

Цитата:
Сообщение от operation Посмотреть сообщение
Если прописать в журнале событий пользователя контроль обрыва токового датчика расхода, то при отключении питания датчика 24В, в данном журнале появляется запись об обрыве. Если прописать в сборном бите контроль обрыва токового датчика, то при отключении питания начнется счет времени нештатной работы.
Непонятен смысл сухого контакта контролирующего отключение питания датчика.
мне тоже поначалу было не понятно, но инспектор поставил такое условие.
помните у "Эльфов-карат" был модуль контроля сетевого питания расходомеров? вот тут видимо такая же логика)

Добавлено через 55 секунд

большое спасибо за ответ!
Василий вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Контроллер К-104 LuckyMan Контроллеры ТЭКОН 2 10.04.2019 15:59
Проблема Контроллер связи К-105 тип 06С4 - Модуль отсутствует в списке Иван Настройка 9 30.11.2017 09:31
Проблема Контроллер К-104-01 модиф. Daniil Контроллеры ТЭКОН 10 01.08.2016 15:16
Вопрос Контрольная сумма anselm Интерфейсы, построение сетей 3 12.11.2013 11:56
Контроллер К-104 Незарегистрированный Интерфейсы, построение сетей 26 12.12.2012 22:30


Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.05835 секунды с 11 запросами