Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 02.03.2005, 14:45   #11
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Работа ТЭКОН-17 через радио-модем

Если есть мыло, черкните.
Зашлем очень простую тест-прогу для проверки
связи.
Konst вне форума  
Старый 02.03.2005, 14:46   #12
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Работа ТЭКОН-17 через радио-модем

Диалог сам номер не определяет.
Суди по Вашим настройкам ему надо в
прямую указать ?1 для 1.2
Konst вне форума  
Старый 02.03.2005, 15:28   #13
Wagan
Новичок
 
Аватар для Wagan
 
Сообщений: 15
По умолчанию Работа ТЭКОН-17 через радио-модем

Странно, но в настройках Диалога я явно вижу три варианта протоколов: Традиционный, FT1.2 и FT1.1. Без модема на проводе 1.2 не работает!
Мой адрес wagan@mail.ru, если можно скиньте утилитку.
Wagan вне форума  
Старый 02.03.2005, 15:31   #14
Wagan
Новичок
 
Аватар для Wagan
 
Сообщений: 15
По умолчанию Работа ТЭКОН-17 через радио-модем

Да забыл сказать. Отключил в модеме всё, что касается управления потоком, всё полностью прозрачно. Заработал только FT1.1! Но все происходит так медленно, что можно повеситься. На проводе тоже медленно. В чем дело? Я первый раз вижу обмен, поэтому мне все в новинку. Неужели должно быть так медленно.
1.1 действительно заработал, но видны ошибки. Видимо радиоканал с помехами , а протокол на это не рассчитан. Или я ошибаюсь?
Wagan вне форума  
Старый 02.03.2005, 15:52   #15
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Работа ТЭКОН-17 через радио-модем

Насчет ... медленно...

Это проблеммы Диалога скорее всего.

Медленно по двум причинам.
1. Кривоватая прога.
2. Достаточно большой обьем служебной
информации (иногда не нужной), которую
она забирает.
Konst вне форума  
Старый 02.03.2005, 15:53   #16
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Работа ТЭКОН-17 через радио-модем

Поясните пожалуйста, что значит без модема
на проводе?
Konst вне форума  
Старый 02.03.2005, 15:56   #17
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Работа ТЭКОН-17 через радио-модем

Медленность также может ещё определяться задержками в радиоканале.
1. Переключение прием-передача (установление несущей)
2. Тайм-аут радиостанции на передачу (упр. потоком ведь отключено)

И подобными причинами.
Konst вне форума  
Старый 02.03.2005, 19:39   #18
Wagan
Новичок
 
Аватар для Wagan
 
Сообщений: 15
По умолчанию Работа ТЭКОН-17 через радио-модем

Обнаружил зависимость от выбранного: RS232, ИРПС(4хпров), ИРПС (2х пров). Приемлемо быстро (если можно так выразиться) работает в Традиционном протоколе с дуплексными вариантами (RS232 или ИРПС 4х пров), а ИРПС (2х пров) не пашет. В режиме FT1.2 не удалось работать ни при каких вариантах. Это всё касается варианта без модема.
Когда подключаю радиомодем, не работает в Традиционном протоколе, только FT1.1, а этот протокол мало того работает очень медленно, да еще с ошибками считывает данные (например, версию пишет 0.0 и номер воспринимает неверно).
Сдается мне, дело в каких-то задержках. Радиомодем может давать задержку в канале порядка 10-12 мс, как с этим живет контроллер? Надо учесть, что в канале два модема, значит задержки нужно удвоить.
Wagan вне форума  
Старый 02.03.2005, 22:59   #19
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Работа ТЭКОН-17 через радио-модем

Ситуация, значит совсем зашла в тупик.
Давайте по порядку.
232 и 4х-проводный, отличаются (а может и не отличаются)
только сосоянием сигналов DTR, RTS, кои нужны для обеспечения
питания опторазвузки в нашем преобразователе ИРПС.
Для 232 - не играют роли. В большинстве случаев не
используются.
В двупроводке, кроме вышесказанного отсекается обратный
поток и... возможно проверяется целостность линии связи.

485 - в пределе двупроводка, если все хорошо реализовано.

Может у Вас в приборе какая-то доисторическая версия с
точки зрения обмена, но как мне помнится особо фатальных
глюков с 1.2 не наблюдалось. Мы всем рекомендуем использовать
именно этот протокол в силу его простоты и неприхотливости.
Многие проблемы в нем вообще не возникают.
И скорее я поверил бы что не работает 1.1 чем 1.2.

Кстати, прога не пришла ???

Зашлем ещё раз?
Потом подскажу некоторые тонкости если что.
Konst вне форума  
Старый 03.03.2005, 12:53   #20
Wagan
Новичок
 
Аватар для Wagan
 
Сообщений: 15
По умолчанию Работа ТЭКОН-17 через радио-модем

Прога пришла, спасибо. Пробуюу связаться с Вами по телефону для выяснения ситуации. Похоже моему контроллеру надо вправить мозги или заапгрейдить внутренний софт, так как через радиомодем работает только FT1.1, по проводу - Традиционный и FT1.1. Почему-то совсем не работает FT1.2
Wagan вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опрос ТЭКОН-19 через ИСКРу --> GPRS модем --> A98 evgeny Настройка 1 22.10.2009 10:12
Текон-19 и DSL модем Zyxel 791r ee funtik1983 Настройка 1 18.12.2007 15:47
есть метран 300 хочу учет через модем oleg_guguev Контроллеры ТЭКОН 5 18.10.2006 09:35
При обмене через модем 5it Контроллеры ТЭКОН 1 22.03.2006 09:50


Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.0.17
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.07824 секунды с 11 запросами