Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 03.03.2005, 15:16   #21
Wagan
Новичок
 
Аватар для Wagan
 
Сообщений: 15
По умолчанию Работа ТЭКОН-17 через радио-модем

Всё получилось!
Хочу поблагодарить Дубовцева Константина и Гарус Ольгу за оказанную помощь и поддержку, за оперативность и профессионализм.
Для тех, кто может столкнуться с подобными проблемами кратко опишу решение:
- проверил настройки контроллера ТЭКОН-17 (КРЕЙТ), под руководством специалистов настроил контроллер на протокол FT1.2, RS485, сетевой адрес 1
- радиомодем IntegraTR (DATARADIO) настроил на прозрачный канал, отключил управление потоком и дистанционную диагностику, порт в режиме 1,8,N,2(2 стоп-бита!!!)
Всем удачи
Wagan вне форума  
Старый 03.03.2005, 16:12   #22
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Работа ТЭКОН-17 через радио-модем

Спасибо.
Приятно когда пользователи сообщают об удачных
результатах. (о неудачных сообщают железно :-) )
И дело не в благодарности а в накоплении информации.
Это и для нас полезная информация т.к. втречаются
нераскопанные ситуации, которые невозможно промоделировать
в лаборатории.

З.Ы. А Вы пользуетесь WaveCom?
И как отзывы? (просто интересно, вдруг
пригодится.)
Мы пробовали только GSM терминалы Wismo M1200.
Konst вне форума  
Старый 02.02.2007, 14:56   #23
maaster2
Гость
 
Аватар для maaster2
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Работа ТЭКОН-17 через Ethernet AE-67

Есть необходимость подключить ТЭКОН-17 через Ethernet AE-67 в действующую систему, написанную нами самими. Необходим протокол общения с Ethernet AE-67. Напрямую через RS232 ТЭКОН-17 виден иработает. Планируем приобретение 485/AE-67 для комплексного опроса нескольких ТЭКОН-17.
 
Старый 02.02.2007, 16:00   #24
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Работа ТЭКОН-17 через радио-модем

Добрый день.

Все рекомендации в Вашей почте.
Отн. RS 485 я думаю придется кое что уточнить
в дальнейшем.
Konst вне форума  
Старый 12.04.2007, 10:15   #25
den
Новичок
 
Аватар для den
 
Адрес: Магнитогорск
Сообщений: 9
По умолчанию Работа ТЭКОН-17 через радио-модем

Здравствуйте, нам поставили два ТЭКОНА-17 с RS232 в качестве теплосчетчиков, их установили и приняли в эксплуатацию. Теперь нам необходимо организовать с ними радиосвязь. В качестве модемов у нас есть GSM-терминалы Siemens ES75, но возникла проблема: не могут связаться модем с портом ТЭКОНА. Дальше ещё интересней, попробовали связаться с ТЭКОНОМ при помощи ноутбука и программки Диалог-17 - никак, хотя до этого я его программировал на столе именно так. Привезли другой ТЭКОН со склада, положили его на стол, с ним сеанс связи прошёл нормально. В чем может быть проблема?
С уважением, Дмитрий
den вне форума  
Старый 12.04.2007, 10:58   #26
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Работа ТЭКОН-17 через радио-модем

Добрый день.
Для начала попробуйте установить
перемычку ENPROG, на монтажной
панели МЧВ0 и перевключить ТЭКОН.
Связь должна восстановиться.
Konst вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опрос ТЭКОН-19 через ИСКРу --> GPRS модем --> A98 evgeny Настройка 1 22.10.2009 10:12
Текон-19 и DSL модем Zyxel 791r ee funtik1983 Настройка 1 18.12.2007 15:47
есть метран 300 хочу учет через модем oleg_guguev Контроллеры ТЭКОН 5 18.10.2006 09:35
При обмене через модем 5it Контроллеры ТЭКОН 1 22.03.2006 09:50


Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.0.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06731 секунды с 13 запросами