проверено Настройка Искры2

Продолжу здесь раз тут тему закрыли

Есть котельная, на ней Текон 19 тип 0725, к нему по Can-Bus Подключен К-105 М1.
К-105 настроен в режиме связи через CSD. Теперь настраиваю ИСКРу.
Считал с теконов 19 *.tsk файлы и завёл описание контроллеров.
Теперь GSM сервер не хочет звонить на К-105.
В качестве модема использую МТС Huawei 321s.
Через HyperTerminal он вполне звонит на мой телефон, а вот через KreitS получаю следующее сообщение
"11:31:38:938 : K-105-Pokrovka (>>AT +CREG ? <<+CREG: 1,1 OK ) / /( >><0D><0A>OK<0D><0A> <<OK ) / NO CARRIER
11:31:38:941 : K-105-Pokrovka Соединение не установлено"
Т.е. регистрацию в сети он видит, но вместо номера телефона что-то неизвестное отправляет.
В связи с этим вопрос - Нужна-ли строка инициализации модема, и если да, то в какой документации найти описание?
APTEM267 вне форума  
Старый 31.03.2017, 08:28   #2
Dmitriy
Администратор
 
Аватар для Dmitriy
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 88
По умолчанию Re: Настройка Искры2

Добрый день. Строка инициализации нужна обязательно. Попробуйте ввести at+cbst=7,0,1
__________________
С уважением Дмитрий.
Dmitriy вне форума  
Старый 31.03.2017, 09:19   #3
Vasyandra
Пользователь
 
Аватар для Vasyandra
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 34
По умолчанию Re: Настройка Искры2

Вопрос может быть глупый, а вы К105 в режим "РАБОТА" переводили? микропереключателем у разъема антенны?

Добавлено через 5 минут

И второй вопрос: с К105 проект *.tsk сливали? Как прописывали сервер опроса и К105 в ИСКРе?
Vasyandra вне форума  
Старый 31.03.2017, 09:50   #4
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 311
По умолчанию Re: Настройка Искры2

Цитата:
Сообщение от Vasyandra Посмотреть сообщение
Вопрос может быть глупый, а вы К105 в режим "РАБОТА" переводили? микропереключателем у разъема антенны?
Добавлено через 5 минут
И второй вопрос: с К105 проект *.tsk сливали? Как прописывали сервер опроса и К105 в ИСКРе?
По режиму актуально. А вот при чем тут tsk 105-го? И без него все прекрасно работает.

Добавлено через 1 минуту

Цитата:
Сообщение от Dmitriy Посмотреть сообщение
Добрый день. Строка инициализации нужна обязательно. Попробуйте ввести at+cbst=7,0,1
Но ведь строка инициализации модема в "Искре" задана как at e0 v1 x4 s7=60
Василий вне форума  
Старый 31.03.2017, 11:33   #5
Vasyandra
Пользователь
 
Аватар для Vasyandra
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 34
По умолчанию Re: Настройка Искры2

Цитата:
А вот при чем тут tsk 105-го? И без него все прекрасно работает.
Согласен, работает. Остается открытым вопрос в типе модуля. На сколько я помню К105-М1 имеет тип 06С1, А его скорее всего прописали 06С4... Да и прописали ли его вообще в ИСКРе? Сервер опроса Последовательный порт?

Добавлено через 4 минуты

Кстати, еще один вопрос: оператор связи какой? На последнем объекте были проблемы с Билайном. У них режим CSD вообще не поддерживается. У МТС тоже иногда отключен.

Добавлено через 14 минут

Цитата:
at e0 v1 x4 s7=60
е0 - отключение режима ЭХО
v1 - ответ модема при подключении
х1 - результат подключения модема
s7=60 таймаут подключения 60 сек


Цитата:
at+cbst=7,0,1
а это всего лишь настройки порта скорость 9600
Vasyandra вне форума  
Старый 31.03.2017, 12:27   #6
APTEM267
Новичок
 
Аватар для APTEM267
 
Адрес: Нижний Тагил
Сообщений: 9
По умолчанию Re: Настройка Искры2

Цитата:
Вопрос может быть глупый, а вы К105 в режим "РАБОТА" переводили? микропереключателем у разъема антенны?
Да, К-105 в режиме работа, специально проверял, когда считывал *.tsk. С него тоже считал на всякий случай - вдруг понадобится где завести.
Цитата:
Как прописывали сервер опроса и К105 в ИСКРе?
Текон прописал загрузкой из *.tsk
К-105 вручную записал. Как правильно заметили Тип указал 06С1.
Цитата:
Кстати, еще один вопрос: оператор связи какой?
Оператор связи Мегафон.
Подрядчики утверждают что связь работала в момент установки.
Звонок с телефона на симку в К105 вполне идёт, но трубку К-105 не снимает (правда незнаю должен-ли вообще это делать если позвонить с телефона)
Цитата:
Попробуйте ввести at+cbst=7,0,1
Теперь ошибка следующая K-105-Pokrovka (>>AT +CREG ? <<+CREG: 1,1 OK ) / /( >><0D><0A>+CME ERROR: 50<0D><0A> <<+CME ERROR: 50 )/( >><0D><0A>OK<0D><0A> <<OK ) / NO CARRIER
Текущие значения AT+CBST: (134),(1),(0). Другие ставить не даёт.
APTEM267 вне форума  
Старый 31.03.2017, 15:35   #7
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 311
По умолчанию Re: Настройка Искры2

Трубку снимать не должен.
Ваш МТС Huawei 321s позволяет присвоить следующие настройки :
- Отключение локального эха в командном режиме и режиме передачи данных;
- Включение цифрового ответа модема на команды;
- Установление фиксированной скорости порта;
- Отключение программного (XON/XOFF) и аппаратного (RTS/CTS) управления потоком;
- Установление автоответа;
- Установление таймера;
Если нет, то о чем речь вообще??
Василий вне форума  
Старый 31.03.2017, 23:34   #8
APTEM267
Новичок
 
Аватар для APTEM267
 
Адрес: Нижний Тагил
Сообщений: 9
По умолчанию Re: Настройка Искры2

Всё понятно - надо менять модем.
APTEM267 вне форума  
Старый 03.04.2017, 09:09   #9
Vasyandra
Пользователь
 
Аватар для Vasyandra
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 34
По умолчанию Re: Настройка Искры2

Цитата:
AT+CBST: (134),(1),(0)
Судя по настройкам это скорость 64 кбит/с. С такой скоростью вряд ли работать будет. Похоже надо блокировку модема снимать, чтобы дал поменять скорость.
Vasyandra вне форума  
Старый 06.04.2017, 14:40   #10
Dmitriy
Администратор
 
Аватар для Dmitriy
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 88
По умолчанию Re: Настройка Искры2

Тема закрыта.
__________________
С уважением Дмитрий.
Dmitriy вне форума  
Закрытая тема

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Настройка Искры APTEM267 Программное Обеспечение 13 28.02.2017 17:41


Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.07264 секунды с 13 запросами