Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Настройка

Настройка Вопросы по настройке оборудования

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 24.03.2014, 10:09   #1
Aleksanrus
Гость
 
Аватар для Aleksanrus
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Обновление расхода

Подскажите пожалуйста! У нас стоит на отоплении текон19 и информация о расходе теплоносителя очень медленно обновляется (я имею ввиду тонн в час), можно ли сделать время обновление почаще хотя бы раз в 10сек, а не в 5 минут.
И второй вопрос, можно ли скопировать все архивы с текон19 для дальнейшего просмотра без подключения к прибору!
 
Старый 24.03.2014, 11:02   #2
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Re: Обновление расхода

Из Вашего вопроса неясно, где у Вас медленно обновляется информация - в меню прибора или считанная какой-либо программой на компьютере. Предположим, что речь идет о меню прибора.
Если на измерении расхода стоит числоимпульсный датчик (т.е. с указанным весом импульса), то для такого датчика понятие "текущий расход" отсутствует теоретически. При малой частоте импульсов на каждом цикле работы ТЭКОН может приходить разное число импульсов. Пусть их в среднем 2 за секунду, но из-за несинхронности ТЭКОН с датчиком на одном цикле придет 1 импульс, на другом 3, на следующем 2 и т.п. При попытке ТЭКОН сосчитать текущий расход по этим данным он будет прыгать в несколько раз. И что, Вы хотите видеть эти прыжки?
ТЭКОН с числоимпульсным датчиком просто накапливает расход по числу пришедших импульсов. Накопление идет от интервала до часа, и далее вплоть до общего интеграла. Попутно вычисляется и интересующее Вас текущее значение, усредненное за измерительный интервал для сглаживания описанных выше возможных скачков. Длительность интервала задается в минутах при настройке прибора, обычно 5 минут, но можно от 1 до 30 минут. Обычно в меню индикации выводится параметр "текущий расход за предыдущий интервал", поэтому Вы и видите его медленное обновление, один раз за интервал.
Если Вам нужно, можете вместо (или вместе) вывести параметр "текущий расход за текущий интервал", но он будет "прыгать" сильнее, особенно в момент смены интервала. Кроме того, можете просто уменьшить длительность интервала до 1-2 минут.
А вообще-то отопление процесс достаточно стационарный, и Ваше стремление видеть такие частые отсчеты текущего расхода не совсем понятно.
Для снятия архивов с ТЭКОН-19 без подключения к компьютеру можете приобрести наш пульт РИ-97 (см. на главной странице сайта), позволяющий считать данные на флэшку и перенести на компьютер, где далее использовать хотя бы нашу бесплатную программу Принт-19.
gae вне форума  
Закрытая тема

Метки
расход, архивы, обновление

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обновление. sirius Программное Обеспечение 1 24.01.2012 14:25
Восстановление работоспособности ПО kimbox Программное Обеспечение 5 01.04.2008 15:12
Обновление программного обеспечения Lion_tip Программное Обеспечение 1 20.04.2005 09:42


Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 1.x.x
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06192 секунды с 11 запросами