Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Программное Обеспечение

Программное Обеспечение вопросы связанные с ПО

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 01.08.2007, 08:11   #1
Larisa
Гость
 
Аватар для Larisa
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Тэкон 17 на RS485

Здравствуйте.
Возникли проблемы при приеме данных от Тэкон17 на RS485.
Написана программа приема данных по RS232. Проблем нет. Переключили прибор на RS485. На приеме какой-то "мусор" типа 1-2 байта ff(fe) и тд. Не подскажите, существуют ли какие-то "хитрости" при опросе на RS485?
 
Старый 01.08.2007, 14:06   #2
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию Тэкон 17 на RS485

Особенностей RS-485 с точки зрения программ верхнего уровня быть не должно.
Наличие мусора похоже на несовпадение скоростей обмена.

Несколько общих соображений.

1) Проверьте настройку RS-485 в ТЭКОН.
Константа настройки должна быть 01C8 для RS-485 в отличие от 0148 для RS-232.
Возможно несовпадение скоростей обмена в ТЭКОН и в программе. Проверьте константу скорости обмена в ТЭКОН для канала RS-485.
После изменения настроек у ТЭКОН надо перевключить питание.

2) Проверьте, не перекрещены линии A и B.
Какова длина магистрали RS-485, если линия длинная, то на двух устройствах на обоих концах линии должны быть установлены терминаторы.

3) какой преобразователь используете для подключения RS-485 к компьютеру?
Прозрачный или интеллектуальный, каким образом реализовано управление направлением передачи по RS-485?

Если используете наш адаптер RS-232 <-> RS-485 Т10.00.51, он прозрачный, с автоматическим управлением направлением передачи. Какое-либо управление передачей-приемом со стороны программы верхнего уровня не требуется.

Если адаптер интеллектуальный (пример ADAM4579 в соседней ветке), у него могут иметься собственные задаваемые настройки RS-485: скорость обмена, число стоп-бит (лучше 2), контроль четности и т.д. Для их настройки должна быть программа конфигурации.

Еще проверить питание адаптера, кабель связи адаптер-компьютер.
Andrew вне форума  
Старый 02.08.2007, 12:45   #3
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию Тэкон 17 на RS485

см также <A HREF="http://kreit.ru/templates/includes/forum/showthread.php?tid=350&fid=26" TARGET="_blank">здесь</A>
Andrew вне форума  
Закрытая тема

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Тэкон-19: подключение по RS485 kuzovakher Контроллеры ТЭКОН 1 07.06.2011 12:49


Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.05972 секунды с 13 запросами