Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Настройка

Настройка Вопросы по настройке оборудования

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 03.09.2013, 13:41   #1
BuldakovIV
Новичок
 
Аватар для BuldakovIV
 
Адрес: Россия, Свердловская обл
Сообщений: 8
По умолчанию Подключения ТЭКОН 17 к ПК через rs232

Помогите найти ошибку подключение ТЭКОНа 17 к ПК через rs232 опрос ДИАЛОГ...
ТЭКОН № 2206 настройки основного и интерфейсного модуля 0148 и 0960.
В ТЭКОН ,в третье гнездо (отчет с первого Эл питание), вставлена плата T10.02.108.
от платы напаяна db-9f(розетка)
распайка следующая
На плате:
Слева направо:
верхний ряд: RI,RTS,GND,TXD,CD
нижний ряд: +5V,CTS,DSR,DTR,RXD
(верхний ряд - который ближе к ключу разъема)
Сигналы и их направление ("Вход" - является входом для ТЭКОН, "Выход" - выходом)
CD Обнаружение несущей Вход
RXD Принимаемые данные Вход
TXD Передаваемые данные Выход
DTR Готовность терминала Выход
GND Общий
DSR Готовность модема Вход
RTS Запрос передачи Выход
CTS Сброс передачи Вход
RI Индикатор звонка Вход
+5V Питание (для ТЭКОН-17 РИ)
DB-9F
1 DCD M—>К Несущая обнаружена
2 RXD M—>К Принимаемые данные
3 TXD К—>M Передаваемые данные
4 DTR К—>M Терминал готов
5 SG - Общий всех сигналов
6 DSR M—>К Блок данных готов
7 RTS К—>M Запрос передачи
8 CTS M—>К Передача разрешена
9 RI M—>К Индикатор звонка
Настройки ПК
Параметры COMпорта1
Бит в сек 9600
Биты данных 8
Четность нет
Стоп биты 2
Управление потоком нет
Настройки ДИАЛОГа
Номер сcom порта 1
Вид связи rs232 rs485
Скорость 9600
Протокол обмена FT1.2
CRC не рассчитывается
Канал обмена дополнительный
Количество повторов 3
Таймаут для проведения Тэкона в раб состояние 3 с
Сеть стоит галочка
Сетевой номер 1
при чтении параметров из ТЭКОНа
выходит сообшение "0 Нет ответа от ТЭКОНа"
что где не так???
BuldakovIV вне форума  
Старый 03.09.2013, 16:21   #2
BuldakovIV
Новичок
 
Аватар для BuldakovIV
 
Адрес: Россия, Свердловская обл
Сообщений: 8
По умолчанию Re: Подключения ТЭКОН 17 к ПК через rs232

Проблема устранена, не хватало ноль модема...

Добавлено через 13 минут

Подскажите пож-та.
Какая должна быть распайка кабеля(DB9m-DB9m) для подключения K-104?
BuldakovIV вне форума  
Старый 05.09.2013, 10:12   #3
Aleksandr
Администратор
 
Аватар для Aleksandr
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 90
По умолчанию Re: Подключения ТЭКОН 17 к ПК через rs232

BuldakovIV, здравствуйте!
Рекомендую ознакомиться с этим разделом: Главная - документация - прочее - кабели + Руководство на К-104
__________________
Швецов Александр - <avs[at]kreit.ru>
ООО "КРЕЙТ"
Aleksandr вне форума  
Старый 05.09.2013, 11:25   #4
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Re: Подключения ТЭКОН 17 к ПК через rs232

Добрый день.
На К-104, как и на ТЭКОН-е стандартная распайка RS-232 для DTE-DCE оборудования.
Т.е. для подключения К-104 к ТЭКОН-17 необходим обычный
"удлинитель" COM порта DB9F -DB9M (ну или DB25F-DB9M).
Разъем, установленный на плате Т10.02.108 так-же соответствует разводке RS-232
(первоначальному варианту, как на старых материнских платах)
Нумерация контактов начинается с "правого верхнего" т.е. если смотреть на вырез и он вверху
и далее в шахматном порядке.
В Вашем случае 1 на IDC10 соответствует 1 на DB9M, 2 соответствует 2 и т.д. до 9-го.
При подключении К-104 к Т-17 ничего мигать и не должно. Никакой логической связи не
устанавливается. К-104 является ведомым устройством для LAN и сам никакой инициативы
не проявляет. Признаки обмена возникают только при запросах от хоста к данному ТЭКОНу.
Konst вне форума  
Старый 18.09.2013, 13:04   #5
BuldakovIV
Новичок
 
Аватар для BuldakovIV
 
Адрес: Россия, Свердловская обл
Сообщений: 8
По умолчанию Re: Подключения ТЭКОН 17 к ПК через rs232

Все получилось, дело было в проводах...
BuldakovIV вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема Подключение ТЭКОН-17 к ПК через RS-232 Петр Потнин Контроллеры ТЭКОН 6 03.06.2013 12:26
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру. sugresmax Настройка 52 26.07.2011 14:02
Подключение УВК СМ1810 к компьютеру через адаптер RS232-ИРПС dima Разное 9 12.02.2009 14:08
Подключение ТЭКОН 17 через RS 485 nikmen777888 Контроллеры ТЭКОН 15 04.10.2007 14:12
Как подключить РС через RS232? mnugsm Контроллеры ТЭКОН 6 31.01.2007 10:16


Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5 Beta
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06586 секунды с 11 запросами