Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Программное Обеспечение

Программное Обеспечение вопросы связанные с ПО

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 17.04.2007, 15:05   #1
Artem
Гость
 
Аватар для Artem
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Мультиплексор

Через какое ПО возможна запись параметров настройки датчиков, трубопроводов, архивов в Тэкон-17, подключенный через мультиплексор (RS232-токовая петля)?
 
Старый 18.04.2007, 15:54   #2
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию Зависит от типа мультиплексора

Эти функции выполняет программа Диалог (dialtek.exe), но она работает только через порт RS-232, RS-485 или ИРПС (но не через мультиплексор токовой петли).

На старом МТП (МТП-15, Т10.00.15, был снят с производства) Диалог через мультиплексор работать не будет, т.к. не поддерживает такой вид связи. Остается возможность записать настройки через порт RS-232 на самом ТЭКОН-17.

Но если МТП новый (МТП-73, Т10.00.73) Диалог должен работать (это надо пробовать, в теории должен), т.к. новый МТП-73 является прозрачным устройством, т.е. невидимым для программы. Она будет работать с портом RS-232 (скорость 19200) не замечая мультиплексор.
Andrew вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.04636 секунды с 10 запросами