Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Настройка

Настройка Вопросы по настройке оборудования

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 13.05.2010, 22:29   #1
qwer
Новичок
 
Аватар для qwer
 
Сообщений: 6
По умолчанию Настройка ТЭКОН 19-02 перегретый пар

Задача:наладить учет перегретого пара на одной точке
Исходные данные: все три прибора имеют токовый аыход 4-20 мА
имею ввиду расход пара м3 давление МПа и температура градусы.
Так как готовой очереди задач для моего случая нет, то я отредактировал задачу " Учет перегетого и насащенного пара числоимпульснысным датчиком расхода"
Отредактировал датчик теипературы заменив термопару на токовый линейный и замеил числоимпульсный датчк расхода на связку токовый линейны + мощностной датчик расхода.
Удалил задачи связыные с расчетом расхода насыщенного пара.
Полученную очередь загрузил в контроллер с помощью телепорта.
В телепорте указал настройки щкал приборов Xmin Хmax вообщем все сделал вроде как надо.
Но тут проблема если температура и давлено отображаются верно(смотрю текущие значение в телепорте),
то расход какой-то странный.Расход в м3 отображаются верно как мнгновенные значени так и накопительный итог за час,
а вот с тоннами в час (массовым расходом) проблема хоть я и указал в настройка единицы измерения м3 всерано средннее мнгновенное значение т/ч не совпадает с накопительным итогом.
Вопрос почему у меня не совпадет среднее значение расхода т/ч с накопительным итогом за час при чем разница серьезная.
Если в среднем в течение часа наблюдается мнгновенные расход около 7 т/ч то накопленный итог аж в 2 раза выше 14-15 т/ч за час. А с массовым расходом все сходится среднее значение за час бьется понятно что не цифра в цифру но все таки.
Отмечу, что на дисплее во время работы прибора наблюдаются резкие скачки расхода пара то 7 т/ч через пару сек 6,5 еще через 10 сек может показать 4,5т/ч.
Может в этом дело потому как накопительный итог определятся по приращению за цикл хотя это только мои предположения.
Проверил энтальпию перегретого пара контроллер по текущей темперетаре и давлению расчитал верно, на как я не бился со степенью мега /гига и дж/кал всеравно считает тепло в чем угодно но толькот не в гигакалориях да и энтапльпия то же расчитана в дж.
Не пойму что сделал я не верно?
qwer вне форума  
Старый 14.05.2010, 12:52   #2
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Настройка ТЭКОН 19-02 перегретый пар

1. Тщательно проверьте свою очередь. Если уж взялись сами составлять очередь задач, имейте в в иду, что РОМБ - инструмент мощный, но нежный, бывает, и глючит, особенно при коррекции ранее составленных сложных очередей.
2. Из Вашего сообщеня непонятно, что по расходу за "связка токовый линейный плюс мощностной датчик расхода"? Да, датчик расхода должен быть описан как токовый линейный, а далее должен следовать алгоритм 0215 "расчет расхода перегретого пара с мощностным датчиком расхода". Так у Вас это сделано?
3. О средних значениях. Вы откорректировали формирование и архивирование средних значений? Я так понял, что исходный у Вас был алгоритм расхода пара с числоимпульсным датчиком. В нем мгновенных значений расхода в м3/ч и т/ч нет вообще, требовались дополнительные алгоритмы их вычисления. В мощностном расходе мгновенные параметры есть готовые, Вы убрали ненужные алгоритмы?.
4. Расчеты тепла на ТЭКОН-19 проверялись многократно, все он считает верно, разбирайтесь с настройками.
5. Если ничего не получится, можете заказать создание требуемой очереди нашему предприятию, естественно, это стоит денег. Свяжитесь с отделом эксплуатации и наладки, это выполняют они. Начальник отдела Зелинский Александр Вадимович.
gae вне форума  
Старый 26.10.2010, 07:59   #3
qwer
Новичок
 
Аватар для qwer
 
Сообщений: 6
По умолчанию Настройка ТЭКОН 19-02 перегретый пар

Стоит следующая задача: обеспечить опрос коммерческого узла одновременно двумя организациями (установлен ТЭКОН-19)обе имеют собственную ЛВС возможно ли применение одновременно двух адаптеров АЕ-63(естественно номера на CAN шине будут у каждого свои)а вот айпишники разных сетей тем самым изолировать ЛВС каждого предприятия друг от друга и опрашивать одновременно коммерческий узел?
qwer вне форума  
Старый 28.10.2010, 12:47   #4
ZAV
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для ZAV
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 18
По умолчанию Настройка ТЭКОН 19-02 перегретый пар

В вопросе наверно ошибка, реч идёт о АЕ-67 (адаптер Ethernet). Опрашивать одновременно можно, запросы от серверов опроса к Тэкон-19 будет маршрутизировать шина CAN-Bus.
ZAV вне форума  
Закрытая тема

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема ТЭКОН-17 настройка и подключение конфигуривание alex Контроллеры ТЭКОН 3 26.04.2010 08:49


Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06697 секунды с 13 запросами