Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Настройка

Настройка Вопросы по настройке оборудования

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 19.08.2016, 08:42   #1
Dandare
Новичок
 
Аватар для Dandare
 
Адрес: Россия
Сообщений: 4
проверено УСП-78 Modbus

Здравствуйте.
Не могу получить данные float по Modbus с Тэкон-19 М5 с помощью Modbus poll.
Изображения
Тип файла: jpg УСП-78 _Modbus.jpg (102.2 Кб, 74 просмотров)
Dandare вне форума  
Старый 19.08.2016, 15:44   #2
daggets
Новичок
 
Аватар для daggets
 
Адрес: Махачкала
Сообщений: 25
По умолчанию Re: УСП-78 Modbus

Цитата:
Сообщение от Dandare Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Не могу получить данные float по Modbus с Тэкон-19 М5 с помощью Modbus poll.
Настройки сделанные утилитой prUSP78.exe можете представить ?
daggets вне форума  
Старый 19.08.2016, 17:13   #3
Dandare
Новичок
 
Аватар для Dandare
 
Адрес: Россия
Сообщений: 4
По умолчанию Re: УСП-78 Modbus

УСП странно отвечает на запросы. Дамп модбасу приложил.
Вложения
Тип файла: zip USP-78.zip (1.9 Кб, 24 просмотров)
Dandare вне форума  
Старый 22.08.2016, 12:48   #4
daggets
Новичок
 
Аватар для daggets
 
Адрес: Махачкала
Сообщений: 25
Post Re: УСП-78 Modbus

Цитата:
Сообщение от Dandare Посмотреть сообщение
УСП странно отвечает на запросы. Дамп модбасу приложил.
Адресацию в modbus параметрах, используйте типизированную вместо стандартной, и начните с "0" (нулевого адреса) типа: 0,2,4,6, и т.д.
daggets вне форума  
Старый 23.08.2016, 07:18   #5
Dmitriy
Администратор
 
Аватар для Dmitriy
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 88
По умолчанию Re: УСП-78 Modbus

Добрый день! Вы пробовали в программе УСП-78 проводить тест связи по Modbus?
__________________
С уважением Дмитрий.
Dmitriy вне форума  
Старый 30.08.2016, 12:17   #6
Dandare
Новичок
 
Аватар для Dandare
 
Адрес: Россия
Сообщений: 4
По умолчанию Re: УСП-78 Modbus

Цитата:
Сообщение от Dmitriy Посмотреть сообщение
Добрый день! Вы пробовали в программе УСП-78 проводить тест связи по Modbus?
Здравствуйте.
Адресацию регистров сменил.
Тест связи по Modbus пробовал, выдает "Несовпадение CRC16 в ответе (код ошибки 2)" , см. вложение. Что-то я не так делаю?
Изображения
Тип файла: jpg настройки.jpg (105.6 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg adr2_4_6_8.jpg (68.0 Кб, 45 просмотров)
Dandare вне форума  
Старый 30.08.2016, 15:46   #7
daggets
Новичок
 
Аватар для daggets
 
Адрес: Махачкала
Сообщений: 25
Smile Re: УСП-78 Modbus

Цитата:
Сообщение от Dandare Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Адресацию регистров сменил.
Тест связи по Modbus пробовал, выдает "Несовпадение CRC16 в ответе (код ошибки 2)" , см. вложение. Что-то я не так делаю?
1. Какого исполнения УСП.
2. По какому интерфейсу вы его опрашиваете.

Подобного рода ошибка возникает, когда ModBus "сидит" на RS485 интерфейсе а ты его опрашиваешь RS232 интерфейсом и наоборот.
daggets вне форума  
Старый 31.08.2016, 06:55   #8
Dandare
Новичок
 
Аватар для Dandare
 
Адрес: Россия
Сообщений: 4
По умолчанию Re: УСП-78 Modbus

Состав:
УСП-78-03 (Т10.00.7
ТЭКОН-19-05М (Т10.00.60-05М)

УСП-78 имеет интерфейс подключения к внешней системе RS-485 по которому я и пытаюсь получить данные от Slave 02

Добавлено через 28 минут

Для связи с компьютером использую преобразователь moxa uport 1150 USB<->RS-232/422/485
Dandare вне форума  
Старый 31.08.2016, 10:42   #9
daggets
Новичок
 
Аватар для daggets
 
Адрес: Махачкала
Сообщений: 25
Smile Re: УСП-78 Modbus

Цитата:
Сообщение от Dandare Посмотреть сообщение
Состав:
УСП-78-03 (Т10.00.7
ТЭКОН-19-05М (Т10.00.60-05М)
УСП-78 имеет интерфейс подключения к внешней системе RS-485 по которому я и пытаюсь получить данные от Slave 02
Добавлено через 28 минут
Для связи с компьютером использую преобразователь moxa uport 1150 USB<->RS-232/422/485

Проверьте настройки порта. страницы 2-10, 2-11, 2-12

http://http://www.moxa.ru/files/manu...anual_e8_0.pdf
daggets вне форума  
Старый 05.09.2016, 07:39   #10
Dmitriy
Администратор
 
Аватар для Dmitriy
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 88
По умолчанию Re: УСП-78 Modbus

Цитата:
Сообщение от Dandare Посмотреть сообщение
Для связи с компьютером использую преобразователь moxa uport 1150 USB<->RS-232/422/485
Возможно moxa ведет себя не корректно в преобразовании сигналов и в следствии сбоит все остальное. Мы рекомендуем использовать "родной" кабель, если такой возможности нет - мы не можем гарантировать работу вашего оборудования. Попробуйте (если есть возможность) любой другой кабель связи.
__________________
С уважением Дмитрий.
Dmitriy вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.7.0 Finalka
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.07958 секунды с 11 запросами