Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.Не получается увидеть всю сеть Тэконов.Подключение через К-104.В сети находится 5 тэконов-19 ,один мир 103 и сам К-104.Провода все прозвонены,номера по сети can-bus разные.Тэконы расположены в разных шкафчиках на расстоянии 40-50 метров.Так же возникает проблема с прочтением очереди задач.
слава вне форума  
Старый 16.03.2016, 14:15   #2
Aleksandr
Администратор
 
Аватар для Aleksandr
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 90
По умолчанию Re: Подключение

Добрый день, слава!
Подскажите пожалуйста, общая длина шины CAN какая у Вас?
__________________
Швецов Александр - <avs[at]kreit.ru>
ООО "КРЕЙТ"
Aleksandr вне форума  
Старый 16.03.2016, 21:04   #3
слава
Новичок
 
Аватар для слава
 
Адрес: челябинск
Сообщений: 12
По умолчанию Re: Подключение

От первого шкафа до второго 60 м и от второго до третьего 35 м
слава вне форума  
Старый 16.03.2016, 21:09   #4
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 314
По умолчанию Re: Подключение

джамперы can правильно установлены, соединение строго шлейфом?

Добавлено через 1 минуту

каким типом кабеля проложен can между ШУ ?
Василий вне форума  
Старый 17.03.2016, 08:58   #5
слава
Новичок
 
Аватар для слава
 
Адрес: челябинск
Сообщений: 12
По умолчанию Re: Подключение

Тип кабеля КИПЭВ 1х2х0,6
слава вне форума  
Старый 17.03.2016, 11:09   #6
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Подключение

Здравствуйте.
Интерфейс CAN является внутренней шиной, для обмена данными между приборами в пределах одного шкафе. Если у Вас есть необходимость обеспечить передачу данных на расстояниях порядка 50м рекомендуем использовать РС-62 (разделитель сегментов) или же преобразовать CAN в другой интерфейс который (например: Ethernet поддерживает передачу данных на расстояния до 100м, для каждого шкафа использовать отдельный К-104)
operation вне форума  
Старый 17.03.2016, 13:06   #7
слава
Новичок
 
Аватар для слава
 
Адрес: челябинск
Сообщений: 12
По умолчанию Re: Подключение

Убрал джамперы со средних тэконов,оставил только на крайних и сеть заработала.
слава вне форума  
Старый 27.07.2016, 08:08   #8
Dmitriy
Администратор
 
Аватар для Dmitriy
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 88
По умолчанию Re: Подключение

Мы рады что ваш вопрос успешно решился. Всего доброго.
Dmitriy вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подключение ТЭКОН 19 Andre Контроллеры ТЭКОН 7 16.09.2016 08:22
Вопрос Подключение аналогова датчика температуры Виктор Датчики, первичные преобразователи 6 03.03.2016 08:45
Подключение ТЭКОН-19 к ПК Игорь Контроллеры ТЭКОН 1 11.04.2014 09:58
Подключение Взлет ЭРСВ tim Датчики, первичные преобразователи 3 19.07.2013 16:45
Подключение ТЭКОН10 Energetik Контроллеры ТЭКОН 1 26.01.2009 17:15


Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.07015 секунды с 11 запросами