Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 17.10.2018, 10:08   #1
Вакиль
Новичок
 
Аватар для Вакиль
 
Адрес: Россия , Пермь
Сообщений: 9
проверено Тэкон - CAN - 484 - K104

Здравствуйте. Имеем следующую схему учета:
Тэконы (05М и 11) и адаптеры АИ80 и УСП78 обвязаны по CAN. К УСП78 по 485 интерфейсу подключен К104, который исправно пингуется и опрашивается программой ТТР20. Сами тэконы не обнаруживаются ни при каких вариантах опроса телепортом. CAN адреса у всех разные, скорость одинаковая. Такая схема вообще рабочая?
Вакиль вне форума  
Старый 17.10.2018, 15:46   #2
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 313
По умолчанию Re: Тэкон - CAN - 484 - K104

нет, не рабочая
Василий вне форума  
Старый 18.10.2018, 08:05   #3
Дмитрий
Администратор
 
Аватар для Дмитрий
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 90
По умолчанию Re: Тэкон - CAN - 484 - K104

Здравствуйте.
УСП-78 Это преобразователь протокола FT 1.2 в Modbus и используется для подключения к SCADA системам для запроса заданных параметров с ТЭКОН. Поэтому ваша схема работать не будет.
Дмитрий вне форума  
Старый 18.10.2018, 08:15   #4
Вакиль
Новичок
 
Аватар для Вакиль
 
Адрес: Россия , Пермь
Сообщений: 9
По умолчанию Re: Тэкон - CAN - 484 - K104

Ясно. Спасибо.
А через АИ-80 возможно организовать опрос? Т.е: тэконы - с ними по CAN подключен АИ-80, к нему по 485-му К-104. По такой схеме та же картина - опрашивается только К-104.
Вакиль вне форума  
Старый 18.10.2018, 09:34   #5
Yaric
Модератор
 
Аватар для Yaric
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 124
По умолчанию Re: Тэкон - CAN - 484 - K104

Вы неверно поняли назначение приборов.

Контроллер Ethernet К-104 предназначен для подключения одного или нескольких приборов серии Т-20, объединенных магистралью CAN-BUS, в локальную вычислительную сеть.

Адаптер АИ-80 предназначен для подключения одного или нескольких приборов серии Т-20, объединенных магистралью CAN-BUS к компьютеру по выделенной двухпроводной линии связи в стандарте RS-485.

Вы же пытаетесь подключить их в "каскад" - так работать не будет.
Если на выходе Вам требуется Ethernet - используйте К-104, RS-485 - АИ-80.
Yaric вне форума  
Старый 18.10.2018, 09:34   #6
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 313
По умолчанию Re: Тэкон - CAN - 484 - K104

1. вы опрашиваете чем, какое ПО на верхнем уровне?
2. зачем вам связка АИ-80 - К-104 ?? Выбирайте один из адаптеров, к нему подключайте все имеющиеся контроллеры по can
Василий вне форума  
Старый 18.10.2018, 11:49   #7
Вакиль
Новичок
 
Аватар для Вакиль
 
Адрес: Россия , Пермь
Сообщений: 9
По умолчанию Re: Тэкон - CAN - 484 - K104

Все понято - всем спасибо.
Вакиль вне форума  
Старый 22.10.2018, 15:07   #8
Вакиль
Новичок
 
Аватар для Вакиль
 
Адрес: Россия , Пермь
Сообщений: 9
По умолчанию Re: Тэкон - CAN - 484 - K104

Здравствуйте, данная схема будет работать?
Вакиль вне форума  
Старый 23.10.2018, 12:30   #9
Дмитрий
Администратор
 
Аватар для Дмитрий
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 90
По умолчанию Re: Тэкон - CAN - 484 - K104

Добрый день!
Данная схема будет работать но при условии, что приборы по шинам CAN и RS , будут подключены последовательно. Соединять звездой шины нельзя.
Дмитрий вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.0.3.0.100A3.0.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06619 секунды с 10 запросами