По умолчанию Тэкон-19 подключение к нескольким ДП

У нас на узлах учета газа установленны Тэкон-19. Показания с приборов выведены на верхний уровень по вашему протоколу,есть ли возможность используя разветвитель
интерфейсов (MOXA NPort) вывести данные с прибора на другую систему
диспетчеризации- Прибор могут опрашивать два мастера? не будет ли при этом возникать коллизий?
 
Старый 20.06.2012, 15:46   #2
Гость
 
Аватар для
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Тэкон-19 подключение к нескольким ДП

Здравствуйте,Dmitry.
В системах на базе Т-19 может быть несколько каналов обмена. Данная задача решается с помощью добавления в систему требуемого адаптера или контроллера.
 
Старый 20.06.2012, 15:56   #3
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Тэкон-19 подключение к нескольким ДП

Добрый день.
По первому посту.
Очень мало исходных данных.
MOXA Nport это, насколько я понимаю, не разветвитель интерфейсов, а преобразователь RS232, RS485 в Ethernet.
Если Вы имеете ввиду просто преобразователь Nport, то коллизий скорее всего не будет, однако качество обмена тоже будет сомнительное.
Повторюсь что для решения данного вопроса требуется больше исходных данных.
Либо, как говорилось в предыдущем посте, применить ещё один адаптер и реализовать независимый канал обмена.
P.S. Еще не понятно что такое "... другая система диспетчеризации." По какому протоколу будет производится обмен данными.
Konst вне форума  
Старый 21.06.2012, 13:29   #4
Гость
 
Аватар для
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Тэкон-19 подключение к нескольким ДП

Схема такая, тэкон-19_усп-78_MOXANPort_Hub(простой концентратор)_ПК (Эта система уже работает)Moxa преобразует 232 в Ethernet
Нам нужно данные вывести еще в одну систему диспетчеризации, кидаем еще одну нитку UTP до хаба и подключаем еще один ПК. Это будет работать?
У вас на сайте описан ОРС сервер, непонятно он конвертирует CAN-BUS в ОРС или протокол FT1.2? Или 232 нужен только для настройки прибора.
 
Старый 22.06.2012, 10:41   #5
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Тэкон-19 подключение к нескольким ДП

Добрый день.
Сложный вопрос.
МОХА это не просто преобразователь RS - Ethernet.
Его можно настроить как виртуальный СОМ, как ТСР
сервер, как UDP сервер ( это я говорю на основании
документации т.к. сами мы такого не пробовали).

Если он работает как виртуальный СОМ, с другой
машины Вы до него не достучитесь, если как ТСР
сервер, то непонятно кто и в какое время разрывет
ТСР сеанс.

Надежно будет работать только связка "еще один
УСП и ещё одна МОХА".

Варианты МОХА с RS485 в режиме ТСР сервер + 2 УСП с RS485 работать должны но не проверялись..

ОРС сервер предоставляет возможность работать
по любому типу связи.
Konst вне форума  
Старый 22.06.2012, 10:54   #6
Yuri
Новичок
 
Аватар для Yuri
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 22
По умолчанию Тэкон-19 подключение к нескольким ДП

Цитата:
У вас на сайте описан ОРС сервер, непонятно он конвертирует CAN-BUS в ОРС или протокол FT1.2?
OPC-сервер поддерживает всё множество протоколов контроллеров ТЭКОН-10, -17, -19 (традиционный, FT1.2, CAN-BUS) для различных типов связи. При соответствующей настройки операционной системы, данными OPC-сервера по протоколам OPC*DA и OPC*HDA могут пользоваться несколько OPC-клиентов (SCADA-систем).
Yuri вне форума  
Старый 22.06.2012, 15:58   #7
Гость
 
Аватар для
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Тэкон-19 подключение к нескольким ДП

Цитата:
Варианты МОХА с RS485 в режиме ТСР сервер + 2 УСП с RS485 работать должны но не проверялись.
Т.е. схема подключения будет такаяТэкон-усп-MOXA NPort-ПК); к тэкону подключается два усп
УСП-78 у которых выходной интерфейс RS-485 и потом два усп параллельно на MOXA Nport по RS-485?
Если поставить тэкон-19 исполнения 2-6 то один ПК пусть остаётся подключенный через усп-78 а другой ПК можно будет подключить к интерфейсу RS-232 по протоколу FT1,2 исполььзуя ОРС сервер , такая архитектура возможна?
 
Старый 25.06.2012, 12:16   #8
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Тэкон-19 подключение к нескольким ДП

Добрый день.
По первой части вопроса.
Да. Предполагается именно такая схема с RS485.
Однако в какой режим надо программировать МОХА при этом, не совсем понятно. Т.к. она должна одновременно работать с твумя клиентами.

По второму вопросу.
Не понятно зачем ставить Т-19 исп. 2-6 ?
Или это необходимо для нужд измерений.

По какому RS232 Вы хотите общаться.
Если по технологическому (разьем USB-A) то для этого нужен специальный кабель со схемой преобразователей уровней т.к. в Т-19 RS232-TTL. (Это оговорено в РЭ на Т-19).
Или Вы хотите читать систему транзитом через дополнительный Т-19? К сожалению из поставленного вопроса это непонятно.
Konst вне форума  
Старый 25.06.2012, 16:29   #9
Гость
 
Аватар для
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Тэкон-19 подключение к нескольким ДП

Здравствуйте
С архитектурой системы для моего вопроса мне почти все понятно, спасибо.Остаётся до конца разобраться с интерфейсами прибора, их кол-во и протоколы которые по ним работают.
Тэкон-19 исп 2-6 т.к. Доп. интерфейс RS232 есть только на приборах этого исполнения. Это написано в документе "Преобразователь расчетно измерительный ТЭКОН-19" на стр.6 в таблице.5 "МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СЕРИИ ТЭКОН-19".
Как я понимаю у Тэкона-19 исп.2-6, 2 интерфейса: 1)интерфейс CAN-BUS с каким то своим протоколом 2)Интерфейс RS-232 работающий по протоколу FT1,2.
Так вот подключить прибор к одной системе диспетчеризации по CAN-Bus а другую систему к RS-232 используя ваш ОРС сервер.
Как я понимаю для того чтобы вычитать параметры с прибора по любому из существующих интерфейсов, необходимо знать конфигурацию задач прибора? Проекта на прибор у нас нет, что делать в этой ситуации????, для того чтобы вытащить параметры на ДП
 
Старый 26.06.2012, 08:14   #10
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Тэкон-19 подключение к нескольким ДП

ТЭКОН-19 - прибор с гибкой загружаемой очередью задач, на каждом объекте список задач и их параметров могут быть свои, изготовитель ничего о них не знает. Поэтому для считывания информации из прибора список задач и параметров надо знать обязательно.
Выходов у Вас два.
1. Найти ту организацию, которая запускала ТЭКОН в эксплуатацию, и получить данные от нее (очередь задач в виде файла .tsk).
2. Взять с нашего сайта программу ТЕЛЕПОРТ и базу данных БД, подойти с ноутбуком к ТЭКОНу, связаться с ним через один из интерфейсов, считать очередь задач из прибора.
Далее в любом случае надо разобраться, что какая задача делает и какой параметр
что (с точки зрения физики учета) означает, т.к. в общем случае названия задач и параметров к объекту не привязаны, обозначений типа "общий расход воды по цеху номер 5" в приборе нет.
И два предупреждения!!!
1. В РЭ на ТЭКОН-19 указано, что интерфейс RS-232 является технологическим, и общаться с прибором через него в эксплуатации НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.
2. Все обмены выполняются основным процессором прибора, поэтому соблюдайте разумный период запросов, не лезьте каждую десятую долю секунды, а то просто не дадите ему работать. Тем более что основная часть информации в ТЭКОН обновляется не чаще раза в секунду, а то и более, 5-10 секунд.
gae вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.0.17
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.08006 секунды с 10 запросами