проверено Измерение расхода

Здравствуйте,подскажите пожалуйста,в системе отопления используется вихревой датчик расхода Метран-300ПР с числоимпульсным выходным сигналом,установлен на подающем трубопроводе,на датчике показывает объёмный расход,нам нужен массовый.какой параметр в ТЭКОН-19 нужно посмотреть чтобы увидеть мгновенный массовый расход с датчика?там есть два параметра,приращение расхода за цикл в тоннах,и расход интегральный массовый в тоннах.приращение расхода за цикл всегда показывает 0 или 0.002 тонн,а интегральный идет как нарастающим итогом!спасибо!
Роман вне форума  
Старый 10.10.2014, 13:46   #2
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Re: Измерение расхода

"С датчика", измеряющего объемный расход, Вы массовый расход не увидите нигде, его можно только вычислить в ТЭКОН по объемному расходу с датчика, температуре и давлению среды.
Если очередь задач ТЭКОН составлена правильно, после задачи "расчет расхода воды с числоимпульсным датчиком" (вычисляет приращения и интегральные расходы по объему и массе), есть задача "накопление расхода по отрезкам времени", которая накапливает параметр "приращение массового расхода за цикл" по интервалам, часам, суткам, месяцам. Среди выходных параметров этой задачи есть не только накопленные значения, но и интересующие Вас "среднечасовой расход за текущий интервал" и "среднечасовой расход за предыдущий интервал". Это значения текущего расхода, приведенные к часу, усредненные на интервале. Обычно длительность интервала настраивается 5 минут.
А мгновенный текущий расход для числоимпульсного датчика, особенно при малой частоте импульсов, - это математический нонсенс. ТЭКОН работает циклически, импульсы приходят несинхронно; на одном цикле пришел импульс от датчика, на следующем нет, потом сразу 2, потом еще как-то - ну, и что такое будет "мгновенный" расход? Таким образом, нужно какое-то заметное время наблюдения за количеством импульсов, чтобы оценить текущий расход, вот мы и предлагаем оценивать его на 5-минутном интервале.

Последний раз редактировалось gae; 10.10.2014 в 21:36.
gae вне форума  
Старый 10.10.2014, 22:55   #3
Роман
Новичок
 
Аватар для Роман
 
Адрес: Россия,Нижний Новгород
Сообщений: 22
По умолчанию Re: Измерение расхода

спасибо
Роман вне форума  
Старый 01.08.2016, 15:19   #4
Dmitriy
Администратор
 
Аватар для Dmitriy
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 88
По умолчанию Re: Измерение расхода

пожалуйста.
__________________
С уважением Дмитрий.
Dmitriy вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Тэкон_измерение ИП температуры Василий Контроллеры ТЭКОН 1 02.08.2016 07:19
Запись в Тeкон-19 значений параметров при заливке очереди задач Ruric Программное Обеспечение 1 12.04.2012 13:17
ТЭКОН-19. Измерения расхода дизеля и природного газа. freshgrape Контроллеры ТЭКОН 2 06.10.2011 12:43


Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6 Beta
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.05929 секунды с 11 запросами