Через какое ПО возможна запись параметров настройки датчиков, трубопроводов, архивов в Тэкон-17, подключенный через мультиплексор (RS232-токовая петля)?
 
Старый 18.04.2007, 15:54   #2
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию Зависит от типа мультиплексора

Эти функции выполняет программа Диалог (dialtek.exe), но она работает только через порт RS-232, RS-485 или ИРПС (но не через мультиплексор токовой петли).

На старом МТП (МТП-15, Т10.00.15, был снят с производства) Диалог через мультиплексор работать не будет, т.к. не поддерживает такой вид связи. Остается возможность записать настройки через порт RS-232 на самом ТЭКОН-17.

Но если МТП новый (МТП-73, Т10.00.73) Диалог должен работать (это надо пробовать, в теории должен), т.к. новый МТП-73 является прозрачным устройством, т.е. невидимым для программы. Она будет работать с портом RS-232 (скорость 19200) не замечая мультиплексор.